Histoire

anthony

Vides ventilés

3 commentaires· · #Ventilation

Bonjour, j'ai une petite question: Voici le rapport de l'essai de sol de notre terrain. J'aimerai savoir si des vides ventilés d'une hauteur de 60 cm sont suffisants? Merci pour votre réponse.

4. Systèmes de fondations indiqués ou à considérer

En tenant compte des remarques sur les caractéristiques du terrain et du sol (paragraphe 3),

les différents systèmes de fondation suivants sont possibles.

Le choix est fonction du type de bâtiment et des modes de construction de la

superstructure.

4.1 Semelle filante ou isolée

On peut travailler avec des semelles filantes ou isolées avec une assise au niveau

‐1.80 m

(par rapport au niveau 0.00), pour lesquelles on accepte une charge égale à 1.50 kg/cm².

Si les charges sont reprises au moyen de fondations isolées (semelles isolées ou puits) cette

valeur de charge peut être majorée de 25 %.

Une assise à cette profondeur peut amener certaines difficultés lors de la réalisation des

travaux. Pour une exécution pratique, on peut creuser jusqu'à une profondeur de

‐1.80 m

(par rapport au niveau 0.00). On remplit immédiatement l'excavation de sable stabilisé et

compacté jusqu'à la barrière de gel. Cette substitution doit être réalisée par couches de

maximum 0.30 m d'épaisseur, chacune étant compactée. La semelle filante repose sur cette

couche. On tolère une charge de 1.50 kg/cm², mais le poids de sable doit être compris, ce

qui diminue la charge utile.

4.2 Semelle rigidifiée

Avec une assise à partir du niveau

‐1.30 m (par rapport au niv. 0.00) on conseille pour une

semelle filante de limiter la charge à 1.00 kg/cm².

De plus nous conseillons d'exécuter la fondation au moyen de béton de bonne qualité

(C25/30) et avec une hauteur minimale de 0.60 m.

La hauteur demandée (0.60 m) peut éventuellement être réduite à une hauteur habituelle

de fondation moyennant la mise en place d'armatures dans la fondation (par exemple un

treillis plié). Le type d'armature dépend des moments fléchissants.

Dans le cas de charges réparties de manière peu homogène nous conseillons d'ajouter une

armature. Cette dernière peut être constituée d'un treillis, replié sous forme rectangulaire

ou un double treillis formé en L, (au dessus et en dessous).

Consultez

Notre boîte à outils
Demander des offres

Demandez des offres sans engagement pour votre projet de construction ou de rénovation

Demander
Primes et subsides

Vous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce aux primes et subsides. Découvrez les primes auxquelles vous avez droit

Chercher
Magazines

Construire ou rénover ? Commandez votre magazine gratuit !

Demander
Forum

Vous avez une question ? Posez-la à d'autres constructeurs et rénovateurs.

Posez votre question
Question & réponse

Notre rédaction a répondu à des milliers de questions sur la construction et la rénovation.

Chercher