Bonjour,
Pour que ce genre de chauffe eau fonctionne correctement il faut une pression minimale de 1,2 à 1,5 bar selon les modèles. Cela signifie 12 à 15m de dénivelé entre le point bas du réservoir et l'entrée du chauffe eau. Un certain débit est aussi demandé pour un fonctionnement correct, ainsi les pommeaux de douche à économie d'eau ne permettent pas ce fonctionnement correct. Il faut aussi savoir que la température de sortie du chauffe eau n'est pas stabilisée et qu'a faible débit il faudra un apport d'eau froide et inversément.
Sauf utilsation d'un groupe hydrophore il n'y a pas de solution à votre problème.