Bonjour,

Si comme vous dites, vous n'avez pas encore commencé votre construction, je vous conseille vivement de bien réfléchir au concept de chauffage que vous désirez. Vous parlez de pompe à chaleur... Mais il y en a de plusieurs types!

Dans votre cas, je n'hésiterais pas à éliminer les radiateurs classiques qui font perdre beaucoup d'espace pour réaliser un système de chauffage par le sol. Couplé à une PAC, le chauffage est très fonctionnel et économique.

Si vous avez du terrain, le mieux est alors de faire placer un système PAC à détente directe de type Gaz/Gaz dont le capteur de chaleur est placé dans votre jardin et le diffuseur dans la chape de votre habitation... Dans nos régions 'fraîches', les systèmes de capteur 'air' n'ont pas un rendement optimal.

L'eau chaude sanitaire peut aussi être mise à température par une Pompe à Chaleur par le même principe. J'en suis personnellement très satisfait.

 

Bonne chance pour votre construction.

Consultez

C'est toujours après coup que nous ouvrons les yeux sur les clauses particulières volontairement obscurcies par les assureurs quels qu'ils soient!

La plupart des vols subits par cambriolage ont pour objet les valeurs numéraires mais surtout les bijoux, souvent exclusivement en or. Les assurances incendie sont souvent assorties d'un volet 'vol avec effraction' dont les clauses et conditions sont souvent noyées dans un ensemble de données disparates et très peu compréhensibles.

Très souvent, le vol de bijoux est conditionné par une limitation pour l'ensemble de ceux-ci à soit un pourcentage de votre couverture pour le vol de votre contenu (souvent 10%), ou alors par un montant fixe mutliplié par le nombre de pièces assurées par votre contrat! Dans tous les cas, il est exceptionnel que vous franchissiez les 5000€ de remboursement en bijoux volés alors que un simple bracelet 18 carats de 50 grammes vaut déjà à lui seul pratiquement cette somme!

Vous vous rendez compte après coup que bon sang, vous aviez pour 8 ou 9000€ de bijoux chez vous sans jamais l'imaginer et avec certitude, sans que votre agent d'assurance ne vous ouvre les yeux sur cette vérité fréquente...

Jamais non plus votre assureur ne vous invite à faire préalablement expertiser vos valeurs (ou ce que vous pensez être des valeurs), en faire des photographies et à conserver précieusement les factures éventuelles (de cadeaux reçus ou d'héritages familiaux!).

Mais ils ne se privent pas de vous contraindre à présenter ces documents pour prouver le vol, sans quoi ils ne peuvent comptabiliser leur expertise pour un remboursement éventuel (toujours plafonné bien entendu).

Il est temps, selon moi, que les magistrats obligent les assureurs à prendre les responsabilités de leurs manquements et d'interdire ces clauses abusives des contrats peu explicites et à les obliger dans ce cas à une juste indemnisation du préjudice subit!

N'y a-t-il donc aucun recours possible contre les banques (assureurs) toutes puissantes?

Consultez
dg

puit canadien

6 commentaires· · #Chauffage et refroidissement
Philippe Custers
Philippe Custers

Bonjour, si vous avez le terrain qui le permet, le système de géothermie directe est le plus intéressant selon mon expérience. J'avais certains doutes mais ils ont été vite dissipés après certains échos et discussions via internet.
J'ai donc fait placer ce type de géothermie et j'en suis extrêmement satisfait. J'habite Robertville et c'est mon seul système de chauffage. Pour l'eau chaude sanitaire également, j'ai une seconde pompe à chaleur sur un boiler de 300 litres.

Vous pouvez toujours visiter mon espace de construction 'J'ai pu le faire'...

Pour votre info, je consomme annuellement ±6000 kw / an pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.

Bonne chance pour votre réalisation,
Philippe.

Consultez
Philippe Custers
Philippe Custers

Bonjour Hubert,


Il faut peut-être différencier les différents types de système utilisant les compresseurs PAC. Il y a les systèmes aérothermiques, qui puisent leur chaleur dans l'air, et qui ont leur efficacité tant que les températures ne descendent pas sous les 10°C... Donc, pas intéressant dans nos régions. Ensuite, les systèmes avec échangeur thermique: les deux boucles 'condenseur' et 'évaporateur' sont distinctes. Dans la boucle extérieure, un liquide caloriporteur circule et est comprimé pour produire la chaleur qui sera transférée vers la boucle intérieure via un échangeur thermique et donc il est nécessaire de placer un circulateur comme dans les système de chauffage central classique.

Enfin, il y a les systèmes dont les boucles extérieure et intérieure sont contigüe et dans lesquelles circule un gaz (par ex. R410A) qui est mis à une pression selon le diagramme de Mollier afin de permettre à l'état vaporeux du gaz de chauffer votre parquet (dalle) puis après de détendeur d'être expédié dans le jardin à très basse température (±-27+°C) pour y être réchauffé. C'est le compresseur qui permet la remise à l'état vaporeux du gaz (±35°C) pour continuer le cycle. Ce système est très fonctionnel sous nos latitudes et est très utilisé dans les pays nordiques.

Je ne dispose que de ce type de chauffage pour ma maison sise à Robertville. Ma consommation annuelle est inférieure à 6000kW (5700 en 2011) pour des hivers très rigoureux!

Pour mon eau chaude sanitaire, une seconde PAC selon le même principe mais plus le même gaz puisqu'il faut une température d'évaporation plus élevée (±70°C) permet de chauffer les 300 litres d'eau de mon boiler. (conso : 600kW en 2011).

Ceci correspond donc à un budget de l'ordre de 1000€/an alors qu'en quantité de mazout, j'aurais probablement consommé 2500 litres pour l'année...

Tu peux consulter le site 'Start to Build' sur ma page: http://www.starttobuild.be/fr/jai-pu-le-faire/node/295 

Bonne continuation,

Philippe.

Consultez
anthony

Vides ventilés

3 commentaires· · #Ventilation
Philippe Custers
Philippe Custers

Bonjour,
Pour les vides ventilés, je confirme que 60cm est trop court... Il vaut mieux passer à 80cm minimum et, tant qu'à faire, la trappe de visite pour y pénétrer, placez la dans votre garage, si vous en avez un, de manière à pouvoir vous en servir comme d'une fosse pour travailler sous votre voiture! Donc, pensez aussi aux dimensions de cette trappe de visite qui devrait faire au moins 80cmX80cm (j'ai moi-même 1mX1m).

;-)

Consultez

Notre boîte à outils
Demander des offres

Demandez des offres sans engagement pour votre projet de construction ou de rénovation

Demander
Primes et subsides

Vous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce aux primes et subsides. Découvrez les primes auxquelles vous avez droit

Chercher
Magazines

Construire ou rénover ? Commandez votre magazine gratuit !

Demander
Forum

Vous avez une question ? Posez-la à d'autres constructeurs et rénovateurs.

Posez votre question
Question & réponse

Notre rédaction a répondu à des milliers de questions sur la construction et la rénovation.

Chercher