Bonjour,
Vous devez installer un vase d'expansion SANITAIRE de 18 litres ainsi qu'un groupe de sécurité sanitaire sur l'alimentation d'eau froide de votre boiler (ne pas mettre un vas chauffage car celui-ci ne conviendra pas).
On compte généralement que l'eau peut se dilater de +/- 7% soit 7/100*200 litres = 14 litres donc on met la taille de vase d'expansion immédiatement supérieure à savoir 18 litres.
Bonne journée,
Renaud
ConsultezBonjour à tous,
Je ne suis qu'un modeste professionnel du chauffage et j'ai voulu aider.
Mon calcul est purement empirique car j'ai également un fichier Excel qui me permet de calculer le vase au plus juste mais il est sur mon PC professionnel au bureau.
Libre a vous de mettre un 8 litres pour respecter les exigences du CSTC mais s'il lache dans 6 mois, il ne faudra pas venir pleurer et râler.
On ne met jamais un vase sur l'eau chaude car la pression venant de l'eau de ville, il faut protéger le boiler avant le reste de l'installation.
Bonne journée.