Bonjour,

Vous devez installer un vase d'expansion SANITAIRE de 18 litres ainsi qu'un groupe de sécurité sanitaire sur l'alimentation d'eau froide de votre boiler (ne pas mettre un vas chauffage car celui-ci ne conviendra pas).

On compte généralement que l'eau peut se dilater de +/- 7% soit 7/100*200 litres = 14 litres donc on met la taille de vase d'expansion immédiatement supérieure à savoir 18 litres.

Bonne journée,

Renaud

Consultez
Raski
Raski

Bonjour à tous,

Je ne suis qu'un modeste professionnel du chauffage et j'ai voulu aider.

Mon calcul est purement empirique car j'ai également un fichier Excel qui me permet de calculer le vase au plus juste mais il est sur mon PC professionnel au bureau.

Libre a vous de mettre un 8 litres pour respecter les exigences du CSTC mais s'il lache dans 6 mois, il ne faudra pas venir pleurer et râler.

On ne met jamais un vase sur l'eau chaude car la pression venant de l'eau de ville, il faut protéger le boiler avant le reste de l'installation.

Bonne journée.

Consultez

Notre boîte à outils
Cherchez une entreprise

Vous recherchez des informations auprès de l'un de nos partenaires ?

Chercher
Primes et subsides

Vous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce aux primes et subsides. Découvrez les primes auxquelles vous avez droit

Chercher
Magazines

Construire ou rénover ? Commandez votre magazine gratuit !

Demander
Forum

Vous avez une question ? Posez-la à d'autres constructeurs et rénovateurs.

Posez votre question
Question & réponse

Notre rédaction a répondu à des milliers de questions sur la construction et la rénovation.

Chercher