Graag had ik even geinformeerd naar een kostenraming om de hieronder vernoemde inbreuken te herstellen. De bedoeling is niet gans het netwerk te moderniseren maar wel voldoende in orde te zijn voor de keuring (en veilig natuurlijk). Bouwjaar van het huis is midden de jaren 60.
Bedankt!
(in bijlages volledig keuringsverslag bijgevoegd)
- 1.01. : EØndraadschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 16, 268, 269) - 1.02. : Situatieschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 269)
Inbreuken aardingsinstallatie :
- 3.04. : Aardingsonderbreker ontbreekt of is moeilijk of niet bereikbaar. (art 15.01, 70.05)
Inbreuken borden :
- 4.05. : Het schakelbord dient vervangen te worden, de beschermingsgraad tegen rechtstreekse aanraking is onvoldoende. (art 248.01)
Inbreuken differentieelstroominrichtingen :
- 5.02. : Een algemene differentieelstroominrichting met min In = 40A, max DI = 300mA dient geplaatst te worden. (art 86.07)
Inbreuken bescherming tegen overstroom :
- 6.03. : Kalibreerelementen van de pensmeltveiligheden, penautomaten, diazed zekeringen & automaten ontbreken. (art 251.01)
Inbreuken elektrische installatie :
- 7.14A : De beschermingsgraad (IP) van het elektrisch materiaal dat in de badkamer geplaatst is, moet aangepast zijn aan het volume waarin dit genstalleerd is. (art 19, 86.10)
Inbreuken leidingen & kleurcode :
- 8.17. : Soepele tweelingkabels (VTLmB), vlakke kabels met PVC isolatie (LMVVR), coaxiale kabels (COAX), telefoonkabels (VVT), kabels van het type H05VVF, H07RN-F en R2V (NF) zijn verboden en dienen vervangen te worden door kabels van het type XVB. (art 198)
Extra inbreuken en/of bijkomende uitleg:
8.17 AFGETAKT UIT STOPC WOONKAMER
7.14A VERLICHTING BADKAMER GLAS ONTBREEKT
Bekijk