Beste,
wij zijn geïnteresseerd om een woning van rond 1980 te kopen. Echter is de elektriciteit hiervoor afgekeurd. Kan iemand ons een beetje wegwijs maken in wat er allemaal moet gebeuren en wat dit ongeveer zou kosten indien we dit laten doen. Kabels trekken, openslijpen, dichtplakken, plaatjes zetten en stopcontacten is géén probleem. Mijn bedoeling is echter niet dat ik heel het gebouw terug moeten openkappen en slijpen....is wel volledig onderkelderd, dus dat gaat anders kunnen denk ik. Echter heb ik totaal géén ervaringen met zekeringen en zekeringskasten.
1.01 ééndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen (art16,268,269)
1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen (art269)
2.01 De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5M ohm (art20)
2.05 De spreidingsweerstand is groter dan 30 ohm. (art86.01, 86.07)
4.04 De beschermingsgeleiders zijn niet verdeeld over de ganse installatie (art70.06, 86.02, 86.04) badkamermeubel
5.07 Verdeelbord dient vervangen te worden, de beschermingsgraad tegen rechtstreekse aanraking is onvoldoende (art248.01)
5.10 Niet gebruikte invoeringen van het verdeelbord zijn niet correct of onvoldoende afgedicht (art19, 49.01,248)
6.04 Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30mA plaatsen voor installaties van badkamer, wasmachine, vaatwas, droogkast en/of gelijkaardige toestellen.
7.07 Zekeringen en automaten ter bescherming van éénzelfde stroombaan moeten dezelfde nominale stroomsterkte hebben (art117)
OPM: Gedeelte van de installatie werden afgekeurd volgens art.271/271bis: gedeelte na 10/1981
O3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.
Alvast bedankt voor de hulp!
Bekijk