Stopcontact
Hoeveel stopcontacten mag men van mennekes 32A -6h op 1 kring plaatsen? Met een kabel van 5x2,5...
Stopcontact
Hoeveel stopcontacten mag men van mennekes 32A -6h op 1 kring plaatsen? Met een kabel van 5x2,5...
Max. 8 stopkontakten per kring, of in functie van het vermogen van de verbruikers.
2,5mm² = max. 20A auotmaat = max. 16A smeltveiligheid
Is het je bedoeling om die zware 32A draaistroomstekkers te gebruiken alwaar (wegens 5x2,5mm2) de veel lichtere 20A draaistroomstekkers volstaan ? ? ? Ik denk dat het mag (mits afgezekerd op 20A automaat) doch is niet gebruikelijk en verwarrend in professionele omgevingen waar de grootte van de draaistroomstekker het beschikbare amperage indiceert.
Waarvoor dient dit stopcontact?
Welke verbruiker wordt hierop aangesloten?

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!
Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.
Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Ontdek wat het AREI is, wanneer een keuring verplicht is en hoe je installatie aan de regels voldoet voor optimale veiligheid.
Lees meer
Ontdek hoe je de juiste keuze maakt tussen een vast, variabel of dynamisch energiecontract en hoe je van energiecontract kan veranderen.
Lees meer
Aarding is cruciaal voor je veiligheid. Ontdek hoe goede aarding elektrocutie voorkomt en je conform blijft met de Belgische voorschriften.
Lees meerVraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen