Ik ken niets van elektriciteit en vroeg me af wat dit keuringsverslag allemaal met zich meebrengt. Hoofdvraag is voornamelijk wat er allemaal vervangen moet worden en voornamelijk ook of de leidingen vervangen moeten worden (met al het slijpwerk,etc., dus smeerlapperij als gevolg) Een ruwe raming van de kosten zou ook welgekomen zijn.. Dank bij voorbaat! Hier de gegevens van het verslag: Installatiegegevens Spanning (V) : 3 x 230 (3f) In hoofdschakelaar (A) 63 Type elektrode: pen differentiële schakelaar(s) (mA): 300 voedingsleiding (mm2): 10 Aantal verdeelborden: 3 In hoofdbeveiliging (A): niet bekend Aantal stroombanen per verdeelbord: 12, 1 en 1 Metingen Ra / Zs : 9,4/ Werking differentiële schakelaar(s): goed Continuïteitsmeting: goed Isolatieweerstand van de installatie: <=0,5 Inbreuken 1. Aan het begin van de installatie is geen verzegelbare ADS met een gevoeligheid van maximaal 300 mA en een nominale stroom van 40 A geplaatst (art. 86.07, 248.02). 2. De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (art. 16, 268, 269). 3. Eén of meerdere beveiligingen zijn niet voorzien van kalibreerelementen. 4. Lusterklemmen mogen niet gebruikt worden als verbinding in de verdeelkast. 5. De algemene isolatieweerstand van de installatie is onvoldoende en dient verbeterd te worden (art. 20)