103 De isolatiewaarde van deze kring is niet tenminste 230 k? (1000 x U0), installatie vòòr 7 mei 2000 (art 20 AREI). - See more at:

 

206 De aardingsonderbreker ontbreekt of is niet op een normale manier bereikbaar (art 28 & 70 AREI). - See more at:

 

209 De continuïteit van de beschermingsgeleider van het stopcontact is te herzien (art 70 AREI). - See more at:

 

401 Het ééndraadsschema ontbreekt (art 16 AREI).

 

403 Het situatieschema ontbreekt (art 16 AREI).

 

510 Inwendige bekabeling is uitgevoerd met soepele draad, de uiteinden zijn van gepaste samengeperste hulzen te voorzien (art 251 AREI). - See more at:

 

602 De houder van de beveiliging is niet voorzien van aangepaste kalibreerelementen (art 251 AREI) - See more at: