Als er een foutief adres op het keuringsverslag staat, is dit niet het keuringsattest van de desbetreffende woning. Dus toch wel een fout van de notaris die dit moet controleren. Het keuringsorganisme kan daarentegen moeilijk aansprakelijk gesteld worden als er een keuringsverslag van een andere woning wordt gebruikt.
Bekijkthv
Andere professioneelLid sinds 02/03/2015
- 19 vragen beantwoord
- 4 vragen goed beantwoord
- 6 bedankjes ontvangen
Geschiedenis
Het is niet het bouwjaar van de woning die telt, maar de (verbouw)datum van de elektrische installatie. Met andere woorden: indien er geoordeeld werd dat dit een volledig vernieuwde installatie is, dan werd ze gekeurd onder de huidige regelgeving. Dit kan je zien aan het artikelnummer waaronder gekeurd werd.
Het kan natuurlijk ook zijn dat het een deels vernieuwde installatie betreft. In dat geval dienen de vernieuwde kringen te voldoen aan de huidige regelgeving en tellen de uitzonderingen voor de oude kringen.
Met andere woorden, het is gevaarlijk om zomaar uitspraken te doen.
- volledig vernieuwde installatie: alle stopcontacten dienen geaard te zijn.
- deels vernieuwe installatie: enkel de stopcontacten van het vernieuwde gedeelte dienen geaard te zijn.
- oude installatie: het is niet verplicht om geaarde stopcontacten te hebben.
MAAR: als er stopcontacten met aardingspin geplaatst worden, moeten deze sowieso geaard zijn (los van de leeftijd van de installatie) EN alle toestellen klasse 1 (zoals bv wasmachine, droogkast, diepvries,...) moeten ALTIJD aangesloten worden op een geaard stopcontact. Het is met andere woorden onmogelijk om nergens geaarde stopcontacten te hebben. (Of je moet wel héél weinig belang hechten aan comfort)
Bekijkaardingspen verwijderen is verboden! Stopcontact is dan aangepast en de CEBEC keuring telt dan niet meer. Er zijn maar twee correcte oplossingen: ofwel stopcontact aarden ofwel vervangen door stopcontact zonder aardingspin.
Opgelet: als het een installatie van na 1/10/1981 betreft of een stopcontact waar je een klasse 1 toestel op wil aansluiten, dan zal de aarding altijd verplicht zijn.
BekijkVoor de meeste inbreuken staat er bij extra inbreuken/bijkomende uitleg vermeld waar het probleem zich exact bevindt. Dus gewoon elektricien bellen en hem vragen om dit te komen oplossen.
BekijkInstallatie volledig vernieuwen? Dat lijkt mij toch voorbarig op basis van de opmerkingen:
1. Eendraadschema en situatieschema zullen moeten opgemaakt worden.
2. Het elektrische bord (de kast zelf dus) dient vervangen te worden.
3. Er is geen aardingsonderbreker gevonden. Hierop meet de keurder de aarding. Doordat er geen aardingsonderbreker gevonden is, kon de aarding ook niet uitgemeten worden. Het is dus mogelijk dat de aarding niet in orde is. Een elektricien zal dus een aardingsonderbreker moeten plaatsen en best meteen ook de aarding uitmeten
4. Er moet een bijkomende differentieel van 30A geplaatst worden en alle kringen van vochtige ruimtes moeten hierop aangesloten worden
5. van gas- en waterteller lopen er afzonderlijke aardingskabels rechtstreeks naar de aardingsonderbreker. Deze zijn niet aanwezig (logisch want er was geen aardingsonderbreker)
6. interne bekabeling van de elektriciteitskast is niet dik genoeg. Dient aangepast te worden. Dit heeft niets te maken met de bekabeling in de muren. Hiervoor is dus geen kap en breekwerk nodig
7. elke automaat in de kast wordt normaal gezien geletterd en dan is er een briefje dat zegt A: stopcontacten beneden, B = verlichting living,...
8. Er zijn stopcontacten met aardingspen, maar deze is niet effectief aangesloten op de aarding. Het kan zijn dat er geen aardingskabel ligt (worst case scenario), maar het kan ook zijn dat deze er wel ligt en gewoon niet aangesloten is. Het is wel jammer dat er niet gespecifieerd werd of het over één stopcontact gaat, meerdere of allemaal. In het eerste geval gaat het waarschijnlijk over een niet aangesloten kabel, in het laatste geval ligt er waarschijnlijk geen aarding tot aan de stopcontacten. Gezien het hier vermoedelijk gaat over een installatie van na 1/10/1981 (want aanwezigheid differentieel 30mA us verplicht) dient elk stopcontact geaard te zijn.
9. In de badkamer zijn er zones waarin stopcontacten wel/niet mogen geplaatst woren. In dit geval is er dus een stopcontact dat te dicht bij douche/badkuip staat. Kan opgelost worden door stopcontact te verwijderen, verplaatsen of extra differentieel te plaatsen
10. toestellen klasse 1 (vaatwas, wasmachine, diepvries,...) dienen steeds aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Dat was hier het geval niet. (Mogelijks aangesloten op één van de stopcontacten die wel voorzien zijn van aardingspin, maar niet effectief geaard waren)
11. Hoofddifferentieel moet aangepast worden
12. vermoedelijk ontbreken er ergens afdekplaatjes van stopcontacten
Algemene conclusie: als puntje 8 meevalt, zijn quasi alle werken in de elektriciteitskast zelf te doen. Deze zal vervangen moeten worden. Indien het nog gaat over oude penautomaten is het misschien interessant om deze op hetzelfde moment ook te vervangen door moderne automaten. Dit wil ook zeggen dat er (op basis van het verslag) in dat geval GEEN breekwerken nodig zijn en de leidingen doorheen de woning niet moeten vervangen worden.
BekijkK16, waar wil je persé kappen en breken? Zonder deze installatie gezien te hebben, lijkt het mij dat toch een grote uitspraak te zijn.
Grootste deel van de opmerkingen gaat over de elektriciteitskast en niet over het circuit in de woning...
BekijkVermoedelijk heeft de vorige eigenaar dat ook gedacht (moet van de goedkoop zijn).
3. Smeltzekeringen en verwisselbare overstroombeveiligingen moeten over een kalibreerelement beschikken, zodat bij vervanging steeds een element met dezelfde karakteristieken kan geplaatst worden. Het is natuurlijk gemakkelijker om dat kalibreerelement weg te smijten en alsnog een zwaardere smeltzekering te steken. Oplossing: op zoek gaan naar de juiste kalibreerelementen, of gemakkelijker gewoon moderne automaten steken.
4. Aangebrande/geoxideerde interne bekabeling na te zien/vervangen. Lijkt mij vrij duidelijk zeker. Als er aangebrande bekabeling is, zou ik mij toch al wat vragen beginnen te stellen. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf.
5. Stopcontact met aardpen moet aangesloten zijn op de aarding. Indien de elektrische installatie van voor 1/10/1981 is (en er nog geen ingrijpende werken op gebeurd zijn), kan je inderdaad deze stopcontacten vervangen door één zonder aardpen. Klein probleempje: toestellen van klasse 1 (te herkennen aan de stekker in afbeelding) moeten verplicht aangesloten worden op een stopcontact MET aardpen. Dus als je nergens een stopcontact met aardpen heb, mag je in principe ook geen gebruik maken van een koelkast, diepvries, computer, micro-golf oven, wasmachine,....
BekijkGemakkelijkste is om gewoon eens contact op te nemen met het keuringsorganisme, zei hebben altijd een technische dienst die je met dergelijke vragen kan helpen. Maar kort samengevat: - Gas en waterteller worden apart geaard (hoofdequipotentiale verbindingen). Aangezien deze zich meestal in dezelfde ruimte bevinden als de aardingsonderbreker is dit gemakkelijk in orde te brengen. - 2.03. : Je zit met een verlies in één van de stroomkringen. Dit kan vanalles zijn en moet nagekeken worden door een elektricien. Het kan zelfs zijn dat dit verlies in een toestel zat op moment van keuring, en dat de installatie zelf wel in orde is. 2.04. hoort samen met 3.12: Stopcontacten met een aardingspin moeten ook aangesloten zijn op de aarding (is blijkbaar nu niet het geval) - 2.05. : Eén of meerdere differentieelstroominrichtingen werken niet met testknop en/of stroominjectie. (art 85.03): nieuwe diff steken Inbreuken aardingsinstallatie : - 3.04. : Als er geen aardingsonderbreker is, moet deze gestoken worden - 4.07. : Openingen in het bord moeten gedicht worden - Inbreuken bescherming tegen overstroom : - 6.03. + 6.12: gemakkelijkste oplossing zal wss zijn om moderne automaten te steken. De huidige zekeringen zijn zo oud dat je niet meer kan zien wat voor zekering het is + de kalibreerelementen ontbreken. (Of de automaten zijn zo oud dat er zelfs nooit kalibreerelementen geweest zijn). Inbreuken elektrische installatie : - 7.14B : stopcontact/schakelaar/lichtpunt te dicht bij nat volume => verplaatsen? - 7.20. : opbouwschakelaar/stopcontact met open achterkant. Vervangen door modern exemplaar met gesloten achterkant.
BekijkBeste, aannemers die spouwmuurisolatie plaatsen, zijn verplicht om zich te houden aan een aantal regels (onder andere omdat er subsidies mee gemoeid zijn). Eén van deze regels stelt dat een spouwmuur waarin er reeds isolatie aanwezig is, NIET extra geïsoleerd mag worden door het inspuiten van isolatie in de spouw.
BekijkBeste Deacon,
bel eens met het keuringsorganisme zelf. Zij kunnen je telefonisch al een hoop extra uitleg geven. Ik kan aan de bewoording al zien welk organisme het is, en normaal is daar op het bureau steeds iemand aanwezig die je verder kan helpen.
BekijkVolgens mij maakt het niet veel uit waar deze warmtepompboiler staat. In geen enkel geval zal hok (zoals hij nu geïnstalleerd is) deftig werken. De aan- en afvoer staan quasi recht op elkaar. Dus de afgekoelde lucht, wordt terug opgezogen door de luchtaanvoer van het toestel. Bij om het even welk merk warmtepompboiler staat er duidelijk in de handleiding dat dit absoluut te vermijden is.
BekijkSjarel,
ik heb niet gezegd dat ik niet akkoord ben met wat jij zei. Maar op de foto hierboven staat de aanzuigbocht quasi loodrecht op de afzuigbocht. Daar gaat mijn opmerking over. Kan bijna niet anders dat het toestel in deze opstelling de lucht die hij uitblaast opnieuw opzuigt. En dus een laag rendement zal halen. Draai de twee bochten dan toch minstens de andere richting uit.
BekijkBeste thv,
Wat je hierboven schrijft klopt helemaal niet!
- is het geen al te krappe ruimte buiten het beschermde volume (kelder, koude berging, zolder) dan is het beter om geen aan- en afvoerbuizen te gebruiken, de lucht wordt rechtstreeks uit de ruimte genomen en komt er ook rechtstreeks terug in. Bij de toestellen die ik ken zal hierbij de uitgaande lucht zeker niet rechtstreeks naar de ingaande lucht blazen maar er van weg. Zo niet, kan je er nog altijd een bocht op zetten. Het is niet zo dat het toestel niet deftig zal werken zo, integendeel, het lijkt mij de meest aangewezen manier zo.
Onze toolbox
Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen