Hallo,

Wij gaan een nieuwe woning bouwen en ik heb een vraag rond de elektrische aansluiting.

Eandis is langsgekomen om de situatie eens te bekijken en ze vertellen mij het volgende:  De tellerkast komt best niet ver van de rooilijn aangezien de afstand tussen rooilijn en woning ongeveer 140 meter bedraagt.  Afstand tussen aansluiting op de paal en voorziene plaats voor tellerkast is ongeveer 40m en voor een aansluiting van 3 x 230V - 40A eisen ze een EXVB kabel 25mm² (geen 3 x 380V aanwezig in de straat).

Mijn vraag is nu welke kabel ik moet voorzien tussen de tellerkast en mijn woning.  Ik heb al eens gekeken welke spanningsval er zou zijn voor een 25mm² (1,85% - 4,26V) en voor 35mm² (1,32% - 3,04V).  De meeste mensen die ik de vraag gesteld hebben zouden een 25mm² kiezen, maar ik wou hier toch nog eens luisteren wat jullie daarover te zeggen hebben.

Alvast bedankt!