Elektrische leidingen en brandveiligheid in houtskeletbouw

3

Elektrische leidingen en brandveiligheid in houtskeletbouw

mrnice
mrnice
#Elektriciteit · 10 jaren geleden
Deze vraag is goed beantwoord
Hallo, Wij zijn een houtskeletbouw aan het zetten (particuliere woning). Volgens de aannemer mogen we geen VOB 3g1,5 flex meer steken owv gewijzigde regeling brandveiligheid (AREI artikel 104) dit jaar. Ik heb zelf wat zoekwerk gedaan. In dit document vermelden ze AREI art.104: http://www.nexans.be/eservice/Belgium-nl_BE/fileLibrary/Download_540235810/Belgium/files/Nexans_Alsecure_ed3_NL_web.pdf Het document richt zich tot publieke ruimtes zoals ziekenhuis, bedrijven, zwembaden enz Er wordt nergens iets vermeld van particuliere woningen. In de documentatie van BTV staat dat we in holle ruimtes VOB 3G1,5 mogen gebruiken: http://www.btvcontrol.be/userfiles/files/KLARE_TAAL_NL_WEB.pdf Op deze pagina van BTV staat dan weer dan VOB niet goed genoeg is: http://professional.btvcontrol.be/nl/vragen/p/categorie/vraag-en-antwoord-mbt-artikel-104-kb-2542013-bs-462014-reglementering-van-de-elektrische-installaties-arei Dat artikel 104 van AREI is trouwens al geldig vanaf 2013. Geen kat die hier aan uit kan. Ik snap niet dat de professionelen in de sector er zelf niet aan uit kunnen... Ik moet het toch zeker weten: mogen we deze kabels steken? Het gaat om: - VOB 3g1,5 in flex - VOB 3g2,5 in flex - UTP 5e in flex - UTP 6 in flex Bedankt, Karel
1
mrnice
mrnice
0 1 Andere particulier
10 jaren geleden

Hallo, bedankt voor je reactie.

BTV heeft ook ondertussen geantwoord:

Omwille van de brandveiligheid mogen we geen VOB flex steken voor de elektriciteit. Alles moet met XVB-F2 (of hogere brandveiligheid) gedaan worden.  Hallogeenvrije kabel hoeft niet.

In principe mag UTP in flex ook niet, maar die valt buiten de elektrische keuring omdat het een signaalkabel is met lage spanning.

Alom verwarring bij onze aannemers en architect. Niemand weet goed hoe, wat en waarom. Natuurlijk durft ook niemand een beslissing te nemen en wordt het aan mij overgelaten.

Alle reacties

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
10 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Beste,

Ik had deze middag een keuring van een elektrische installatie en heb jou vraag voorgelegd aan mijn keuringsagent.Hij wist van geen reglementwijziging betreffende houtskeletbouw en ging er vanuit dat dit gelijk behandelt werd als iemand die een klassieke woning optrekt.Art. 104 van het AREI heeft momenteel alleen betrekking op openbare gebouwen zoals je vermeld in je bericht.Je kan anders je vraag eens voorleggen aan een keuringsorganisme,zij zouden je vragen correct moeten kunnen beantwoorden.

0
mrnice
mrnice
0 1 Andere particulier
10 jaren geleden

Hallo, bedankt voor je reactie.

BTV heeft ook ondertussen geantwoord:

Omwille van de brandveiligheid mogen we geen VOB flex steken voor de elektriciteit. Alles moet met XVB-F2 (of hogere brandveiligheid) gedaan worden.  Hallogeenvrije kabel hoeft niet.

In principe mag UTP in flex ook niet, maar die valt buiten de elektrische keuring omdat het een signaalkabel is met lage spanning.

Alom verwarring bij onze aannemers en architect. Niemand weet goed hoe, wat en waarom. Natuurlijk durft ook niemand een beslissing te nemen en wordt het aan mij overgelaten.

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Wat zijn algemene elektriciteitswerken en wat mag je zelf doen?

Wat zijn algemene elektriciteitswerken en wat mag je zelf doen?

Algemene elektriciteitswerken maken je woning veiliger en efficiënter. Ontdek wat je zelf kan doen en waarvoor je best een elektricien inschakelt.

Lees meer

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Ontdek wat een situatieschema elektriciteit is, hoe je het zelf maakt, waarom het verplicht is en hoe het bijdraagt aan jouw elektrische installatie.

Lees meer

De werfkast: veilige elektriciteit op je bouwplaats

De werfkast: veilige elektriciteit op je bouwplaats

Werfkast elektriciteit: ontdek alles over de installatie, types, keuring en aansluiting op het elektriciteitsnet voor een veilige werf.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag