Dat kan inderdaad een probleem zijn:
Als je stopcontacten plaatst is de maximum waarde van de autmatische zekering 20A of 15A bij smeltzekeringen. Driefasige aansluitingen in de keuken zijn over het algemeen voorzien voor een elektrische fornuis of kookplaat en zijn uitgevoerd in draad van 4mm². Veelal zijn deze in een buis getrokken van 1" (25mm). De automatische zekering zal gewoonlijk een waarde hebben van 25A of voor een gewone smeltzekering 20A.
Bij een maximum belasting van 15A voor de 2 kringen zal de stroom in de gemeenschappelijke geleider 26A bedragen. Dus als je alles volgens de regels wilt uitvoeren kan je hoogsten 1 kring van 20A bijcreeeren.
Een andere oplossing is op de aansluitdoos een zekeringkastje monteren met 3 automatische zekeringen van 20A waar dan 3 kringen voor stopcontacten kunnen op aangesloten worden. De zijde van de contactdoos sluit u de automaten aan op de fazen met kleur R en Z, Z en B , B en R.
Een ander alternatief is om in de bestaande buis 4 draden 2,5mm² bij te trekken en deze in de zekeringenkast aan te sluiten op 2 nieuw toegevoegde automatische zekeringen van 20A. De aarding is reeds aanwezig (4²) en kan verder gebruikt worden. Maar bijkomende draden trekken is niet altijd gemakkelijk.