2 appartementen waarvan 1 (bovenste met zekeringskast boven) al 3 jaar in gebruik is. Onderste appartement is in laatste afwerkingsfase. Onderste appartement en bovenste app delen zelfde meterkast electriciteit aangezien we beide appartementen zelf gaan bewonen...momenteel ligt de hoofdvoeding tot boven maar die gaat onderbroken worden beneden door de 1e zekeringskast om dan door te gaan naar zekeringskast 2 op de bovenverdieping.
Momenteel krijgt de zekeringskast 1 beneden voeding van de zekeringskast 2 boven.
Al bijna 3 jaar staat de cv ketel (valliant met zonneboiler en sturing voor 2 aparte pompen (boven en onder) beneden die werd gevoed met een verlengkabel rechtstreeks van zekeringskast boven. Boven in de keuken staat dezelfde toestellen dan beneden en deze zijn allemaal geaard. Nooit geen problemen gehad met de differtieel boven.
Gisteren kwam de elektricien de zekeringskast beneden verder afwerken om dan de hoofdvoeding te onderbreken, maar toen bleek dat elke keer we de toestellen van de keuken wilden aarden, boven de differtieel af sprong...alle leidingen werden na gemeten en niets week af...toch elke keer de cv sturing aansloeg of ingestoken werd, sprong de differtieel boven opnieuw en moest deze een keer of 4 a 5 terug opgezet worden voor hij aanbleef (?).
Het enige wat de elektricien kan bedenken is dat de sturing van de pompen vd cv spanning op de neutraal zet waardoor mijn keukentoestellen er dan weer voor zorgen dat de differentieel afspringt...als alleen de ketel insteekt zonder de sturing doet zich dit niet voor en als we de keukentoestellen vd aarding afhalen ook niet.
Elk toestel met hoog vermogen in de keuken beneden heeft een aparte zekering...en raar maar waar...steken we de diepvries in de keuken beneden in(alles AEG) in...dan springt de differtieel boven, echter als we de diepvries (miele) in de berging (ook beneden) in steken dan niet. Ook als we keukentoestellen met hoog vermogen gebruiken boven (na de differtieel van de 2e zekeringskast) dan is er geen probleem. Na 2e differtieel zitten een inductiekookplaat, 2 microgolfovens, wcmachine, droogkast, airfryer ed.
We hebben het met alle toestellen één voor één getest...steeds zelfde resultaat en als de cv sturing niet insteekt werken alle toestellen perfect en geaard.
De elektricien wil nu op het sturingselement een brug van aarding naar neutraal zetten, maar dat is niet zonder risico. Mss wordt hiermee de printplaat beschadigd.
Iemand ervaring hiermee of weet wat er aan de hand is en hoe op te lossen?
Alvast bedankt voor info...
Bekijk