Beste,
Echter moet je er wel steeds op letten dat je het MAXIMUM van aansluitpunten per kring niet overschrijdt.
hetzij: -8 aansluitpunten voor kringen met stopcontacten
-8 aansluitpunten voor gemengde kringen (stopc. + verlichting)
met andere woorden best niet nog eens 5 rolluikmotoren aansluiten op een bestaande kring met al 8 aansluitpunten
(voor kringen met exclusief verlichting is deze hoeveelheid onbeperkt.)
BekijkBeste,
Volgens het boek deel 1 is dit geen verplichting.
Ik kan het wel AANRADEN, daar dit een toestel is dat met vocht gepaard gaat.
Mag perfect achter de 300mA
Wel opletten... Sinds juni 2020 is het verplicht dat je alle toestellen met een vaste standplaats met een vermogen >2400W op een exclusieve stroombaan plaatst. Even nakijken of het vermogen van jouw stoomoven hieronder valt.