Beste,
We hebben onlangs een huis gekocht en moeten de elektriciteit conform maken.
De opgelijste gebreken zijn:
1 Het ééndraadsschema ontbreekt (art. 16 AREI).
2 Het situatieschema ontbreekt (MB 27/7/1981).
3 De houder van de beveiliging is niet voorzien van aangepaste kalibreerelementen (art. 251 AREI).
4 De isolatiewaarde per kring (400 V) dient tenminste 0,40 Mohm (1000 x U0) te zijn, installatie van 1/10/1981 - 1/1/1983 tot
1/7/2000 (art. 20 AREI).
5 De verbindingen dienen te gebeuren in borden, in aftakdozen, aan de klemmen van stopcontacten, schakelaars of in de
verlichtingstoestellen (art. 207 AREI).
6 Gebruik van tafelstopcontact voor vaste aanleg is niet toegelaten
7 Gebruik van soepel kabel voor vaste aanleg is niet toegelaten
Ik wil een ideetje krijgen of ik dit zelf aankan of niet, en er me in ga verdiepen of niet.
Punt 1&2 spreken voor zich.
Punt 3-7 zijn voor mij technische wartaal, waar ik me in zal verdiepen indien het "feasible" is!
Zouden de meer ingewijden, mss kunnen toelichten wat dit betekent?
Bijv. lijn 4 - is dit gewoon zekeringen steken met een hogere weerstand? of de hele kast opnieuw aanleggen?
Als jullie me kunnen doorverwijzen naar literatuur is dat ook goed natuurlijk!
Alvast bedankt!
Groeten,
Bjorn