Geschiedenis

Volgende inbreuken vastgesteld : Shema : eendraad en of situatieschema van de installatie te voorzien of te vervolledigen en/of in drievoud op te maken. Bij een volgende controle kunnen er inbreuken op dit punt worden vastgesteld.

Verdeelbord De aanduiding van de stroomkringen, apparatuur en/of de spanningsaanduiding, enz. is afwezig, onvolledig of onjuist.

Verdeelbord De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd

Differentieel Een afzonderlijke differentieelstroominrichting met een gevoeligheid van 30mA moet geplaatst worden voor de badkamer, stortbadruimte, wasmachine, vaatwasmachine en /of droogkast en gelijkaardige toestellen.

Leidingen VGVB mag niet in de muur geplaatst worden zonder buis. Mag wel in opbouw op wand (keuken). 