bbart

bbart

Verbouwer

Lid sinds 18/05/2013

  • 1 vraag gesteld
  • 1 vraag beantwoord
  • 1 lid bedankt

Geschiedenis

Installatiegegevens

Spanning (V) 2 x 230 (2f)  Gegevens hoofdbeveiliging (A) 40

Type elektrode pen  Waarde differentiële schakelaar(s) (mA) geen

 voedingsleiding (mm2) 10  Aantal verdeelborden 1

Waarde hoofdschakelaar (A) = voorbeveiliging  Aantal stroombanen per verdeelbord 5

Metingen

RA / ZS ()  -- / 3,16  I differentiële schakelaar(s) (mA) niet te testen Continuïteitsmeting niet goed  Isolatieweerstand van de installatie (M) >0,5

Inbreuken

1. De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (art. 16, 268, 269).

2. De stroombanen zijn niet (allemaal) van een duidelijke verklaring voorzien (art. 16 en 252).

3. De beveiligingen zijn niet voorzien van kalibreerelementen.

4. De waarde van een of meerdere beveiligingen is niet meer leesbaar.

5. De beschermingsgraad van de kast is onvoldoende (IPXX-D) (art. 248.01).

6. Aan het begin van de installatie is geen verzegelbare ADS met een gevoeligheid van maximaal 300 mA en een nominale stroom van 40 A geplaatst (art. 86.07, 248.02).

7. In de aardgeleider is geen onderbreker aangebracht. Hierdoor kan de aardspreidingsweerstand niet worden gemeten (art.

28, 70.05).

8. De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde is niet verzekerd (art.70.05 AREI).

9. Klasse I toestellen zijn aangesloten op contactdozen die niet zijn voorzien van een aardingscontact  (art.30.07, 70.06 AREI).

10. Soepele kabel gebruikt voor de vaste installatie

11. De leidingen van één of meer stroombanen zijn niet juist tegen overstroom beveiligd. De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art.116, 117, 118).

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: voor okt 1981

Bij de herkeuring kunnen er mogelijk aanvullende inbreuken aan het licht komen bij het controleren van de schema's.

Besluit 

De installatie voldoet NIET aan de voorschriften van het AREI.

In geval van verkoop van een wooneenheid, met een (ver)bouwjaar van de installatie van vóór oktober 1981, moet een aanvullend controlebezoek worden uitgevoerd uiterlijk 18 maanden na de datum van akte van overdracht. In alle andere gevallen moet het aanvullende controlebezoek uiterlijk 12 maanden na de inspectiedatum worden uitgevoerd door hetzelfde controleorganisme.

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen.

 

alvast bedankt als er hier iemand is die mij een beetje info kan verschaffen over de inbreuken en de te ondernemen zaken hieromtrent

 

mvg bart

Bekijk

Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag