Beste CLV,
Bij het onderhoud meet de technicus het rendement van de ketel en geeft hij je soms of vaak een formulier met de (uitslag van) de metingen af. Als je op het formulier van het laatste onderhoud kijkt, kan het verbrandingsrendement daar genoteerd staan.
Je zou ook de firma Junkers (technische dienst) kunnen opbellen (of mailen) en vragen of de ketel van jouw type, model en bouwjaar gewoonlijk een verbrandingsrendement heeft van 90% of meer.
Je kan ook een technicus vragen om de ketel zo goed mogelijk af te stellen en dan een nieuwe meting te doen.
Mijn onderhoudstechnicus heeft me echter gezegd dat de persoon die de meting doet (hijzelf dus) in een zeker mate de uitslag kan beïnvloeden, dus wat hoger of lager doen uitvallen. (Zonder sjoemelen, dus zonder de meetresultaten te vervalsen). Voor zover ik begrepen heb zou dat liggen aan de afrondingen van de meetgetallen, en aan de manier waarop hij vermoedelijke meetfouten verrekent. Ik denk : de meetapparaten meten niet perfect juist (een weegschaal bv. ook niet, daarom wordt die geijkt ; zelfs dan blijft er een kleine meetfout over). Als de meting van het verbrandingsrendement (ruwweg gezegd) een 'foutenmarge' heeft van 1%, en je ketel heeft meetuitslag van 89%, schrijft hij dan dat je ketel niet voldoet (aan de 90%-vereiste) ? Het kan dus van belang zijn niet de strengste technicus te laten komen.
Wat is keteltype B1? Het zou de nieuwe benaming kunnen zijn die door Europa is ingevoerd : een HR TOP ketel (dat is een condensatieketel) wordt nu een 'ketel met A label' genoemd. En een HR+ ketel (dat is een hoogrendementsketel, ook lagetemperatuurketel genoemd) heet nu een 'ketel met B label'. (Je kan ook dat aan de firma vragen die binnenkort komt).
Veel succes!
Rik senior
Beste Rik en CLV,
het is idd de onderhoudstechnicus die de analyse van de rookgas verricht. Hoewel dit toestel op regelmatige basis terug naar de fabriek moet om te laten ijken, kan je zelfs met dezelfde technicus en dezelfde ketel, een andere uitslag krijgen op hetzelfde analysetoestel...
In de rookgassen zit een bepaalde hoeveelheid CO2, NOx, CO, ...Deze elementen worden uitgelezen en vergeleken met de originele verbrandingswaarden. A.h.v. deze berekeningen bepaal je het verbrandingsrendement aan de rookgaszijde.
B23, C13, C23, etc zijn verschillende schouwopstellingen waarmee je de CV met de buitenlucht verbindt. Het hangt eerst en vooral af van het type toestel je hebt (open of gesloten verbranding) en ten tweede de keuze van uitgang van de rookgassen (bvb. condensatieketel uitgang horizont door de muur in concentrische buis = C13).
Groetjes, BF
Bekijk