Ik heb een aannemer die nu al 3 maand aan het werk is ipv 3 dagen
het gaat om het vervangen van een zadeldak bij een halfopen bebouwing
het plan was het onderdak vervangen en de panlatten en dakpannen leggen ipv leien
Corona gooide roet in het eten maar ook zijn vele fouten.
zo heb ik al 2 lekken gevonden en is hij al 7-8 keer opnieuw begonnen.
De zijgevelpan steken 20 cm over , de dakpannen sluiten niet aan, de velux ligt te laag en de aanhechting bij de buren is niet correct uitgevoerd .
mijn vraag:
Hij heeft de velux ophanging al aangepast naar gegolfd dak ipv leien. Maar hoe hoog moet de velux liggen? Gelijk met de panlatten of erop?
de aanhechting met de buren wiens dak hoger ligt en opzij bekleed werd met leien .
moet er geen lood gebruikt worden vooraleer die zwarte Kleefband erop komt en alles achter de leien tegen de buren hun zijgevel ingewerkt worden ?
En als laatste , mijn dakrand aan de open kant loopt niet recht . Men adviseerde mij daar een spie tegen te plaatsen en daarop de zijgevelpannen aan te sluiten .
Nu vindt de aannemer dat een slecht idee omdat ik dan een overdak heb van 20cm en dat niet netjes zal zijn
In de plaats wil hij werken met een verholen dakgoot in het zwart om de rand recht te plaatsen , en geen gebruik te maken van zijgevelpannen maar ineens een volle dakpan.
Ik kan me daar geen beeld bij vormen wat hij bedoelt. Is dit volgens de regels van de kunst? Veilig? Proper en net afgewerkt ?
Binnen een paar jaar plan ik de buitengevel te laten isoleren en sidings te plaatsen dat wat van het verschil van het overdak zou kunnen goed maken
ik heb nu dus nog 2 dagen tijd om de juiste beslissing te nemen en instructies te geven aan de aannemer
alvast bedankt voor jullie mening /advies