Ik heb help nodig van iemand die gekend is met AREI en keuring van Elektriciteit.

Ik heb appartement gekocht, elektriciteit moest nog conform gemaakt worden. Ik heb al de rest kunnen aanpassen maar ik zit met beetje probleem.

Mijn kookplaat heeft een vermogen van 7,4kW, Die was met kabels van 5g4mm² verzekerd met automaat 32A (dit mag niet!!). Volgens AREI moet 6mm² zijn.

Probleem is de draad zit achter mijn keuken en niet in een buis. Dus ik kan het niet vervangen zonder mijn keuken af te breken.

om deze beetje op te lossen heb ik paar ideeën maar ik twijfel of het wel mag volgens AREI.

1.  Automaat 3 polig 25A te kopen en dan monofase splitsen

Automaat 2 polig 25A te kopen en dan de draden naar kookplaat verdubbelen (2 fase, 2 nul aangesloten op één automaat)

3.   Twee automaten 16A kopen 2fase 2 nul (zoals in Nederlands)

4. Automaat 25A  2-polig en één draad gebruiken als fase en de andere als nul

Bekijk
Harry Hoo.

Nieuw AREI

5 reacties· · #Elektriciteit
Bonny
Bonny

Ik heb het gehoord als je kunt bewijzen dat de verandering is in plaatsgevonden voor 01/07/2023, dan kan je aan de keurder vragen te keuren volgens de AREI van 2020. 

Ik zat ook met de zelfde probleem, voor mij was niet zo moeilijk om extra diff. 30mA tussen te stekken.

Bekijk

Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag