Is dit opstijgend vocht?

1 reactie· · #Muren

3 jaar geleden hebben wij een veranda laten plaatsen tegen de achterbouw. Hierbij werd geopteerd om 1 muur op te metsen en de rest met alu en ramen af te werken. De gemetste muur werd gebruikt om een inbouw meubel met bureau te plaatsen, veel van de muur is er dus niet meer te zien. De muur werd uiteraard nog bezet voor het meubel werd geplaatst.


Nu merk ik wat misschien opstijgend vocht? kan zijn in het hoekje dat nog zichtbaar is. Op de witte verf is een afzetting verschenen wat misschien kalkaanslag kan zijn?  Zie foto in bijlage.


Graag jullie mening.


Moest dit inderdaad opstijgend vocht blijken te zijn, is de veranda bouwer (heeft het project van A tot Z uitgevoerd) dan nog aansprakelijk? Moet deze dan via een wel gedefinieerde manier geïnformeerd worden opdat deze het probleem komt verhelpen? Telefonisch?, per mail?, aangetekend schrijven?, via onafhankelijk expert?, etc...
Ik heb maar schrik dat het probleem zich over de ganse lengte van de muur voordoet en dat het meubel dat tegen de muur is geplaatst al onzichtbare schade heeft ondervonden.

Alvast bedankt voor jullie reacties!

Bekijk
Jornt

Vraag keuring

7 reacties· · #Elektriciteit
CVA
CVA

Net als voor een huishoudelijke installatie moet er gekeken worden naar de stroom die mogelijk door de verliesstroomschakelaar kan gaan.
Stel dat de verliesstroomschakelaar geschikt is voor 63A, dan moet de installatie zo opgebouwd worden dat er nooit meer dan 63A door kan stromen.

Dit kan mogelijk gemaakt worden door de verliesstroomschakelaar te "beschermen" met een automaat van 63A, of er op toe te zien dat er na de verliesstroomschakelaar voor minder dan 63A mogelijk verbruik zit.

De redenering van de keurder klopt trouwens niet. Als er 7 automaten van 20A na de monofasige verliesstroomschakelaar aanwezig zijn, dan kan er tot maximum 140A door de monofasige automaat stromen, en niet 140/2=70A. Er moet naar de stroom door de fase gekeken worden.
Neem het voorbeeld van een 3-fasig net, dus 3N400.
Dan moet er op toegekeken worden dat, bij correcte fase verdeling!, de totale stroom per fase niet meer dan 63A is. dus 63x3= 189A.

Dat de installatie nu industrieel of huishoudelijk is, doet niet ter zake trouwens.


Succes!

Bekijk
CVA
CVA

Gemende stroombanen altijd uit te voeren in minimum 2,5mm², zelfs de stukken die naar de verlichting gaan.
Afzekering op  max16A indien schakelaars 1-polig onderbreken.
Afzekering op max 20A indien schakelaar 2-polig onderbreken.
Beetje gekke regel, ik weet het. :-)

Succes!

Bekijk
lesther

Generator

1 reactie· · #Elektriciteit
CVA
CVA

Op de over gebleven fase kan je die perfect aansluiten. Bij normaal bedrijf worden de batterijen vd veiligheidsverlichting opgeladen, bij uitvallen van de generator zal de aangesloten veiligheidsverlichting debiteren.
Dit zal geen invloed hebben op de servers.

Bekijk
Bruzzel

Aarding CV

3 reacties· · #Elektriciteit
CVA
CVA

Aangezien de aansluiting van het water en gas geaard zijn en een niet geleidend materiaal gebruikt werd om het warm water te verdelen, vermoed ik niet dat bij een eventuele keuring een equipotentiale verbinding zou worden gevraagd voor het warm water. Het AREI is een beetje dubbel op dat vlak, het warm water moet worden geaard, evenals vaste vreemde geleidende delen van de installatie, maar de leiding van het warm water geleid in jou geval niet. Voor de zekerheid kan je altijd de collector aarden vanuit een aanpalend stopcontact....

Succes.

Bekijk
CVA
CVA

Dan is het voldoende om enkel het koud water te aarden...

Water geleid niet zo goed als u zou denken trouwens.

Bekijk
pieper

gas afvoer

2 reacties· · #Verwarming & koeling
CVA
CVA

Als u een schema maakt van de ramen en de rookgasafvoer kunnen we u een meer specifiek antwoord geven.
Let wel, met zowel de verdunningsfactor alsook het "huizeke" moeten rekening gehouden worden.
Een rookgasafvoer maken in een appartement zal zeker niet voor de hand liggen.

Kijk ook eens op onderstaande voor de verdunningsfactor.:
BTV
Vincotte

Verder moet je rekening houden of je gastoestel een type C is, dan is rekening te houden met het huizeke, zie volgende link.
Gasafvoer type C

Indien het een type B toestel is, dan is rookgasafvoer via de gevel zelfs niet haalbaar.

Graag foto van de kenplaat van je toestel en foto van je gevel waar je uitkomt met een minimum aan maten om uw vraag degelijk te kunnen beantwoorden.

Succes.

Bekijk
dirk284

differentieel 4 polig

2 reacties· · #Elektriciteit
CVA
CVA

Let er inderdaad op dat de testknop werkt. , zie schema op de zijkant van de differentieel.
En dat de differentieel kan verzegeld worden uiteraard.

Succes

Bekijk

Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag