Daphne9450

Daphne9450

Verbouwer

Lid sinds 10/09/2018

  • 1 vraag gesteld

Geschiedenis

Op 16 augustus werd bij ons de chape geplaatst. Daar waar de vloerverwarming is, hadden we zelf de lijnen van de uitzetvoegen nog eens extra gemarkeerd, maar de chaper heeft uiteindelijk heel de beneden zonder uitzetvoegen (niet aan de deuropeningen, en ook niet bij de vloerverwarming) geplaatst. Hij heeft ook geen wapeningsnetten gebruikt. Hijzelf beweert dat dit allemaal niet nodig is, aangezien hij duramit in zijn chape heeft verwerkt. Onze architect eist echter wel dat de uitzetvoegen alsnog geplaatst worden, over de hele dikte van de chape. Een andere chaper zei ook dat hij twijfelt of de chape effectief zou breken, maar hij sprak wel over het plaatsen van ontkoppelingsmatten, en de leverancier van de vloerverwarming zei dat het ok was op voorwaarde dat er vezels in de chape zitten. Wie moeten we geloven, en wat is nu onze volgende stap? Want we willen, eenmaal de chape ligt, graag zo snel mogelijk de vloer leggen, zodat we zo snel mogelijk kunnen verhuizen (na een horror bouwavontuur van ongeveer 2 jaren). Onze vloer is een laminaat, geen tegel.

Bekijk

Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag