Er is drukverlies op het CV-circuit, je kan het haast wekelijks terug brengen van 0,5 Bar of zelfs iets minder naar 1 Bar. Telkens zakt de druk terug naar 0,5 Bar en blijft op dat niveau staan. Voor de volledigheid : het is een "doorstromer" zonder boiler, met ingebouwd expansievatje.
-Het ingebouwde expansievat klinkt hol als je er met een schroevendraaier tegen tikt.
-Er ontsnapt geen water langs het ventiel waar je het expansievat op druk moet brengen. Het expansievat werd zonder druk op het circuit op een voordruk van 1 Bar gebracht.
-De druk stijgt niet in het CV-circuit als de ketel aanslaat.
-Er is geen water onder de ketel te vinden.
-Er is geen waterverlies bij de radiatoren.
-Je hoort bij het op druk brengen van het CV-circuit duidelijk het water stromen en de manometer gaat omhoog van 0,5 naar 1 Bar.
-Als je een potje onder het overdrukventiel plaatst zijn er op enkele weken tijd nauwelijks enkele druppels water te zien.
Is het mogelijk, dat er water van het CV-circuit verdwijnt in het sanitair circuit door slijtage van onderdelen? Is er een servicedienst bij Franco Belge te vinden die hierop kan antwoorden?
Bekijk