Wij hebben zo'n 2jaar geleden gasaansluiting en condensatieketel laten plaatsen door een firma. Deze hebben hun eigen werk zelf goedgekeurd.

Nu is er iemand langs geweest (van een andere firma) voor het eerst volgende onderhoud van deze installatie. De ketel is conform, maar de gelegde gastoevoer is dit blijkbaar niet!
Bij hooglast is de gasdruk slechts 14,7mbar meer tov de 24mbar aan de teller. Dit is een gasdruk val van meer dan 9 mbar!!! (zou maar 1mbar mogen zijn???!). En dit is ook lager dan de 16mbar die de ketel blijkbaar nodig zou hebben voor optimale werking.

Die onderhoudsman wist me dan ook te vertellen dat de gebruikte gasleiding en uitvoering niet toereikend zijn voor de grote afstand van de teller tot aan de ketel te overbruggen en dienen dan ook aangepast te worden. De oorspronkelijke firma zou hiervoor aansprakelijk zijn. Nu deze reageren niet.
Vraag is dan ook, is deze hoge gasdruk verval erg? Moet dit echt aangepast worden? Is de 'fout' erg genoeg om de hele rompslomp van aansprakelijkheid enz op te starten? Is er een wettelijke regelgeving waarop ik me hiervoor kan baseren?

Bekijk

Hallo,

Voordat we een bepaalde woning gaan kopen, willen we kunnen inschatten wat de resultaten van de elektrische keuring, die niet conform is, precies inhouden.

Echter we zijn absolute leken op dat vlak. Iemand weet van wat die allemaal in mensentaal willen zeggen, of we ons hiermee aan kleine of grote kosten mogen verwachten?
En of het inbreuken zijn die ‘snel’ kan opgelost worden of zal het gehele gehele huis moeten opgebroken worden om dit inorde te kunnen maken?

Hier de verschillende opmerkingen :

-1.01.: Eéndraadschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen

-1.02.: Situatieschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen

-2.03.: De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0.5M, Ohm

-2.04.: Continuïteit van equipoteniale geleiders en/of beschermingsgeleiders is niet gewaarborgd

-3.01.: Aaardelektrode ontbreekt: een aarding is te verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften

-3.04.: Aaaringsonderbreker ontbreekt of is moeilij te bereiken

-3.12.: Contactdozen: de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie

-4.07.: De genaakbare, naakte delen onder spanning zijn onvoldoende afgeschermd

-4.10.: De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen enz dient aangebracht of vervolledigd te worden (met voldoende leesbaarheid of bestendigheid)

-4.12.: De doorsnede van de verdeelrails en verbindingen in het bord zijn onvoldoende

-4.13: Invoer geleiders in bord niet conform de regels van goed vakmanschap

-5.01.: Aan het begin van de installatie ontbreekt een verzegelbare algemene differentieelstroominrichting

-6.03.: Kalibreerelementen van de pensmeltveiligheden, penautomaten, diazed zekeringen & automaten ontbreken

-7.12.: Hoogste wandcontactdozen niet gerespecteerd: as der huizen op min 15cm (droog) en/of min 25cm (vochtig lokaal)

-7.15.: Gebruik materiaal in gewone ruimten, waarvan de omhulsels een beschermingsgraad hebben die minstens IP2X (IPXX-B) is. In ruimte toegankelijk voor publiek dient de beschermingsgraad minstens IP4X (IPXX-D) te zijn.

-7.20.: Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste miontageplaten (brandveiligheid t.a.v. opbouw schakelmateriaal)

-8.04.: Elektrische leidingen zijn niet ingevoerd zodat een continue bescherming verzekerd is

-8.09.: Geleiders van het type VOB zijn niet overal in buizen of gesloten goot geplaatst

-8.17: Soepele tweelingskabels (VTLmB). Vlakke kabels met PVC isolatie (LMVVR). Coxaxiale kabels (COAX), telefoonkabels (WT) kabels avn het type H05VVF en H07RN-F zijn verboden en dienen vervangen te worden door kabels van het type XVB.

 Extra inbreuken:

8.9 AAN TELLER

8.17 AAN TELLER

7.20 AAN TELLER

7.15 KELDER

8.4 KELDER

7.12 BUREAU + KEUKEN + VERANDA

Ons lijkt het op het eerste zicht wat veel te zijn en vrezen daarom voor een grote kosten en veel werk (over het gehele huis).

Hopelijk kan iemand ons wat helpen.

Alvast bedankt

groetjes

Bekijk

Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag