disco stu

disco stu

Andere particulier

Lid sinds 18/01/2022

  • 9 vragen beantwoord
  • 3 bedankjes ontvangen

Geschiedenis

disco stu
disco stu

Ik lees nergens iets van ontluchten maar wel al een aantal keer water van het systeem gelaten en opnieuw (bij)gevuld.

Laat het gesloten systeem nu eens eerst tot een evenwichtstoestand met zo weinig mogelijk gas er in komen.

Ontluchten op alle punten.

Indien nodig bijvullen.

Terug ontluchten.

Water laten circuleren. Warm en terug koud laten worden.

Nog eens ontluchten. 

Herhaal dit een paar dagen.

Voor de rest: je expansievat hoeft niet defect te zijn, maar het moet ook op de juiste voordruk staan en dit moet afgestemd zijn op de systeemdruk die je hanteert. Anders werkt het nog niet of niet goed.

Bekijk
disco stu
disco stu

Indien er op het uiteinde van die 6mm² enkel en alleen maar een automaat van 40A zit (en dus geen doorbrugging naar nog een andere naastliggende automaat ofzo) dan is de beveiliging tegen overbelasting op dat stukje draad gegarandeerd door die automaat.

Vervangen door 10mm² is niet nodig.

Bekijk
Frankske

Diff 30mA schakelt uit

11 reacties· · #Elektriciteit
disco stu
disco stu

Dacht ik ook eerst, maar je zou dan verwachten dat de topicstarter door heeft dat die verlichtingskring dan toch achter de 30mA zit, want als die 30mA tript, dan zal die verlichtingskring ook niet meer werken totdat je de 30ma terug opzet...

Bekijk
moes

Eelctriciteit keuken

4 reacties· · #Elektriciteit
disco stu
disco stu

Ik mis in het verhaal inderdaad wat er net het probleem is met de kookplaat, en welke symptonen.

"dat er iets scheelt met de toevoer naar de keuken vanaf de meterkast in de garage"

Er scheelt iets, is natuurlijk zo vaag als je het maar kan formuleren. Wat scheelt er dan net volgens die technieker? Hoe heeft hij zijn vaststellingen gedaan en hoe is hij tot die conclusie gekomen? Heb je dit op verslag?

Bekijk
disco stu
disco stu

Het verhaal is niet helemaal duidelijk, maar ik ga er vanuit dat het dan om een klantencabine gaat ipv een straatcabine.

1) Klantencabine: de hoofspanningscabine is eigendom van de vakantieparkbeheerder en deze heeft een afnamecontract met een energieleverancier op hoogspanningsniveau. De vakantieparkbeheerder heeft een afspraak met de vakantieparkeigenaars voor de afrekening van de enrgie (bv. volgens meting of forfaitair)

In dit geval: zit er in het contract leverancoer-vakantieparkbeheerder ook iets opgenomen over injectie? En zit er in het contract vakantieparkbeheerder-vakantiewoningeigenaar iets opgenomen over injectie (vermoedelijk dus niet)?


2) Straatcabine: de hoogspanningscabine is eigendom van de netbeheerder en ofwel
   2a) verdeelt de netbeheerder op laagspanning tot aan de vakantiewoning van elke eigenaar, is er een aparte teller van de netbeheerder per woning, en heb je een energiecontract rechtstreeks met een leverancier

   In dit geval lijkt me dat zonnepanelen geen probleem mogen zijn. (omwille van redenen gerelateerd aan een HS cabine)

   2b) is de vakantieparkbeheerder eigenaar van het laagspanningsnet na de algemene teller op laagspanningsniveau in de cabine, en verdeelt deze op zijn beurt de laagspanning naar de vakantiewoningen en wordt de energie gemeten of forfaitair afgerekend.

Dus: wat staat er in je contract met de vakantieparkbeheerder? Aan wie betaal je energie, hoe wordt dit afgerekend, wordt dit (en hoe) gemeten?

Bekijk
disco stu
disco stu

Van deze info uitgaande, heb jij dus zelf geen contract met een energielieverancier. De vakantiepark beheerder heeft dan waarschijnlijk 1 teller waar het verbruik van alles samen geteld wordt en door een leverancier aan hem gefactureerd wordt.

Dat maakt het niet eenvoudig (pas op: ik zeg niet onmogelijk) voor zonnepanelen. Hoe wil je afname versus injectie apart gaan afrekenen met de syndicus en welk tarief moet daar tegenover staan?

Het is makkelijk van de syndicus om momenteel nog de boot af te houden, maar vroeg of laat zal er toch een oplossing voor gezocht moeten worden naarmate meer eigenaars zonnepanelen willen leggen en de transitie naar hernieuwbaar meer ingeburgerd geraakt.

Bekijk
disco stu
disco stu

Als je gewoon de potentiële energie berekent die er inzit bij 8000liter/u en een hoogteverschil van 1m, dan kom ik uit bij 21.8W.

Dat is als elke druppel in de schoepen gaat en zonder de omzettingsverliezen mee te tellen.

Je kan er niet meer energie uithalen dan er inzit.

Maar die 8m³/u lijkt me inderdaad wel heel weinig 

Bekijk
disco stu
disco stu

45kVA? Was je van plan energieleverancier te worden?

Hoe kom je aan die 8kuub per uur? Enige kans dat dat fout is? Foto's van de installatie?

En welke concrete info heb je in het verleden van de gemeente gekregen?

Bekijk
disco stu
disco stu

Ik kom ook uit op 2.9kW maxiamle vermogeninhoud van het water bij dat debiet en dat verval.

Daar kan je al iets voor gaan knutselen. 
Je zou kunnen werken met een vaste overbregingsverhouding, dan een lage snelheid alternator/synchroonmotor met spanningsregelaar die dan een 12V acuu cluster gaat opladen. Met die accu cluster kan je dan een off-grid/accu inverter gaan voeden die kan gaan injecteren op het net (werken meestal op 48VDC, dus 4 stuks 12V accus in serie.

Anders moet je eens naar andere watermolen projecten kijken die jou zijn voorgegaan en daar je licht eens opsteken.

Bekijk

Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.