Wij hadden onlangs een vermoeden van een lek omdat ons verbruik was gestegen. Alles nagegaan en niets gevonden.
verzekering stuurt een lekdetectie bedrijf.
deze man vindt niets dat op een lek zou wijzen aan de leidingen maar wel aan het overdrukventiel van de verwarming.
hij heeft ook de waterdruk gemeten na de teller en die was 6 bar. Nogal aan de hoge kant zegt hij, ik zou hier ook een drukregelaar plaatsen na de teller en op 3 bar zetten.
onze chauffagist komt de herstelling doen en vervangt het overdrukventiel en plaatst een drukregaar om de boiler te beschermen net voor het overdrukventiel. Dus op het warmwater circuit.
wij ondervinden nu wel dat als we warmwaterkraan openen in de keuken de druk minder is dan het koud water.
moeten wij nu ook nog een drukregelaar plaatsen na de teller ?
wij stelden achteraf de vraag aan chauffagist en dit zei neen want als je eens meer dan 3 bar nodig hebt op je koud water dan krijg je die niet.
wanneer heb je meer druk nodig dan 3 bar ?
ik vertel er wel bij dat alle leidingen liggen op gelijkvloers( boven is er geen waterleiding)
kunnen jullie mij helpen en wat zouden jullie doen ?