Ik heb 2 dimmers (Vynckier televariateur dimmer control remote 036 64 en 036 70) in mijn 2de zekeringkast hangen die ik wil verwijderen. Ik heb alle verlichting vervangen door led-lampen en deze dimmers zijn oude exemplaren voor halogeenverlichting.
Mijn verlichting werkt met drukknopen bticino en relais contax 24V Vynckier. Hoe moet ik nu rechtstreeks doorverbinden?
Op dimmer heb ik 1 fasedraad Ph en 1 nuldraad N, 1 uitgaande naar lamp, 1 draad A naar ingang relais en 1 draad B naar uitgang relais. Deze koppel ik allemaal los en verbind fase met draad A. Fasedraad is 1,5 vermoed ik en draad A is een dunne, ik denk 0,8. Mag ik deze verschillende diktes met wago verbinden? Of mag ik fase met draaddikte 1,5 rechtstreeks op relais aansluiten? Relais is een contax Vynckier 24V.
Uitgaande draad naar lamp verbind ik met nr 4 van relais.
Hier dezelfde vraag: mag ik draad naar lamp 1,5 rechtstreeks op relais aansluiten?
draad B zet ik wago op en draad nul ook, dacht ik.
Beste Liv,
Als ik bovenstaande foto's bekijk en je uitleg goed begrijp, is het precies dat de dimmers bediend worden door een potentiaal vrij contact van de relais en de relais op zich bediend worden door een drukknop van B-Ticino ?
Het relais trekt aan als je de drukknop van B-ticino induwt en valt weer af als je de drukknop loslaat ?
Als mijn interpretatie juist is, ga je de verlichting nooit kunnen laten branden door enkele draden door te verbinden.
De beste manier gaat dat zijn om de dimmer te vervangen naar een geschikt type waarmee je Leds kan dimmen of de relais te vervangen naar een impulsrelais.
Maar dat moet inderdaad zoals Tiramisu zegt door iemand met kennis van zaken aangepast worden en kan je niet van op afstand uitgelegd krijgen.