Ik kocht een kleine rijwoning waarbij de elektriciteit werd afgekeurd. Iemand enig idee welke prijs ik mag verwachten om dit aan te passen? Inbreuken 1. De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en/of situatieschema (art. 16, 268, 269). 2. Diverse verlichtingstoestellen en / of lichtschakelaars, zonder onderplaat, zijn op een brandbare ondergrond gemonteerd zonder montageplaten (art.104, 242, 249 AREI). 3. De leidingen zijn niet tegen mechanische beschadiging beschermd. (Art. 201, 206, 207 en 210).(aan het hoofdbord en in de kelder) 4. De beschermingsgraad van de kast is onvoldoende (IPXX-D) (art. 248.01).(openingen zijn dicht te maken) 5. De minimum draadsectie na de automaat 20A is 2,5mm². 6. De hoofdequipotentiale verbinding met de waterleiding is aan te leggen. 7. Het aardingscontact van een contactdoos in de living is niet verbonden met de beschermingsleiding (art. 86.3 van het AREI). 8. De stroombanen zijn niet van een verklaring voorzien (art. 16 en 252).