Stand circulatiepomp CV

2 reacties· · #Verwarming & koeling

Wij hebben een modulerende CV-ketel en modularende thermostaat. In het verleden hebben we al vaker gemerkt dat de ketel zijn tijd nodig had, eer die begon te moduleren. Zelfs wanneer de ketel de ingestelde max. aanvoertemperatuur bereikt had, bleef die vollast branden en begint die pas te moduleren, als de delta T rond de 20° kwam. Stand 3 was onwerkbaar (geruis in de leidingen, ketel raakte met moeite aan max. aanvoertemperatuur, dus brandde constant vollast). Op stand 2 ging het iets beter, minder geruis, maar nog steeds een ketel die lang vollast brandt (tot een uur bij opstart 's morgens vanuit 18° naar 21° - 13 radiatoren). Het vervelende daaraan is vooral dat op het moment dat de ketel op temperatuur was en kon beginnen moduleren, het tijd was om te gaan werken en er een verlaging werd toegepast (dus 's avonds begint alles van voor af aan, maar dan kan hij de rest van de avond wel moduleren).

Recent heb ik de pomp eens op stand 1 gezet: helemaal geen geruis meer, tragere opwarming radiatoren, maar vooral: de ketel haalt vrij snel de ingestelde max. temperatuur en gaat wel moduleren (terwijl de delta T bijlange nog geen 20° is, maar hoger (lager debiet immers).

Bovendien worden bepaalde radiatoren die met een hogere pompstand nauwelijks opwarmden, nu wel warm (en is er merkelijk meer warmte in die kamers).

Kan iemand dit uitleggen? Waarom blijft die ketel in stand 2 (waar de retour in principe sneller zou moeten stijgen, door hoger debiet) wel vollast branden? Hydraulisch probleem?

Samengevat: vroeger 1u in stand 2 was 4m³ gas erdoor en weinig temperatuurstijging in de radiatoren, nu in stand 1,  2m³ gas op 1u en warme radiatoren. 

Bekijk
Floke

Opwarmgedrag ketel

2 reacties· · #Verwarming & koeling

 

Ketel Junkers TOP 42-3 ZB – vermogen van 32 kW o.w.v. laagcalorisch gas. Duurt bijzonder lang eer de ketel de ingestelde max. temperatuur haalt als er ongeveer 30 kW aan radiatoren openstaat (in 75/65/20-regime), (nagemeten aan de gasmeter).

Tot 50° geen probleem, daarna gaat de temperatuur traag omhoog, maar de meter draait op het hoogste gasdebiet (4 m³ per uur ongeveer)

Ik ben me bewust van het feit dat een HR-ketel het zuiniger is dat een ketel lang brandt, maar dat is niet het geval als deze continu 100% brandt.

Heb zelf al geprobeerd door wat radiatoren toe te draaien, maar echt spectaculair stijgt de temperatuur van de ketel dan nog niet. Ook het verlagen van de max-aanvoertemperatuur (vb. 65°) werd al geprobeerd (o.w.v. condenseren), maar dan stel ik vast dat als de ketel die temperatuur bereikt heeft, nog vollast blijft branden en niet moduleert (gasmeter blijft). Gaat pas moduleren als de kamertemperatuur bijna bereikt is.

Om de ketel lang en zuiniger te doen draaien, heb ik ook al geprobeerd met een ketelvermogen op 75%. Het vreemde is, dat dit ook niet spectaculair trager gaat, maar wel dat – uiteraard – het gasverbruik per uur lager ligt. En zo raakt het ook warm (uiteindelijk)

Fabrikant liet weten dat er een evenwichtsfles dient geplaatst te worden met extra pomp, omdat er mogelijks te veel drukverlies is en dat de ketel zijn temperatuur niet kwijt kan.

Dit laatste heb ik allicht verkeerd begrepen, want de keteltemperatuur stijgt in ons geval maar heel langzaam. Als hij de warmte niet zou kwijt raken, dan zou de keteltemperatuur toch moeten stijgen.

Of is het normaal dat de ketel meer dan 1,5u vollast moet branden om de gevraagde keteltemperatuur te halen?

Wie kan me helpen? Alvast bedankt!

Bekijk
Floke
Floke

Wij hebben dezelfde ketel. Als de kamertemperatuur te dicht bij de gevraagde kamertemperatuur zit, dan zal de aanvoertemperatuur een pak lager zitten (zie "aanpassingsfactor en versterkingsfactor" in handleiding thermostaat (wij hebben FR110, weet niet hoe dit bij andere thermostaten zit).

Als dat niet het geval is, en de keteltemperatuur stijgt niet hoger:

- ofwel is in de thermostaat de max. aanvoertemperatuur begrensd (dan mag je aan de knop draaien op de ketel, gaat niets veranderen => max aanvoertemperatuur in thermostaat aanpassen

- ofwel heb je het probleem dat ik zopas gepost heb, nl. dat de keteltemperatuur heel traag stijgt => ik wacht zelf op antwoord :-)

Bekijk

Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag