Wij hebben een modulerende CV-ketel en modularende thermostaat. In het verleden hebben we al vaker gemerkt dat de ketel zijn tijd nodig had, eer die begon te moduleren. Zelfs wanneer de ketel de ingestelde max. aanvoertemperatuur bereikt had, bleef die vollast branden en begint die pas te moduleren, als de delta T rond de 20° kwam. Stand 3 was onwerkbaar (geruis in de leidingen, ketel raakte met moeite aan max. aanvoertemperatuur, dus brandde constant vollast). Op stand 2 ging het iets beter, minder geruis, maar nog steeds een ketel die lang vollast brandt (tot een uur bij opstart 's morgens vanuit 18° naar 21° - 13 radiatoren). Het vervelende daaraan is vooral dat op het moment dat de ketel op temperatuur was en kon beginnen moduleren, het tijd was om te gaan werken en er een verlaging werd toegepast (dus 's avonds begint alles van voor af aan, maar dan kan hij de rest van de avond wel moduleren).
Recent heb ik de pomp eens op stand 1 gezet: helemaal geen geruis meer, tragere opwarming radiatoren, maar vooral: de ketel haalt vrij snel de ingestelde max. temperatuur en gaat wel moduleren (terwijl de delta T bijlange nog geen 20° is, maar hoger (lager debiet immers).
Bovendien worden bepaalde radiatoren die met een hogere pompstand nauwelijks opwarmden, nu wel warm (en is er merkelijk meer warmte in die kamers).
Kan iemand dit uitleggen? Waarom blijft die ketel in stand 2 (waar de retour in principe sneller zou moeten stijgen, door hoger debiet) wel vollast branden? Hydraulisch probleem?
Samengevat: vroeger 1u in stand 2 was 4m³ gas erdoor en weinig temperatuurstijging in de radiatoren, nu in stand 1, 2m³ gas op 1u en warme radiatoren.