Dit is wellicht een wat ongebruikelijke vraag. Ik woon in Johannesburg (Zuid-Afrika) en mijn huis heeft 3 fasen elektriciteit. Ik heb een solar systeem laten installeren dat mij hopelijk van goedkopere energie gaat voorzien. Een probleem doet zich echter blijkbaar voor de connectie met het netwerk, en de afgelopen 3 weken zijn er uitgebreide discussies geweest tussen de energieleverancier en de solar installateur.
Volgens de installateur werkt er een fase niet (fase 2) en is dit de fout van de energieleverancier. Volgens de energieleverancier (en de elektricien) zou alles uitstekend moeten werken.
De metingen die door de "solar" verricht zijn geven het volgende resultaat:
P1 to P2 = O V
P1 to P3 =380 V
P2 to P3 = 380 V
P1 to Neutral = 230V
P2 to Neutral = 230V
P3 to Neutral = 230V
Het LCD scherm van de meter geeft aan dat de tweede fase dat deze wel "operationeel" is (voltage is normal) maar dat er geen stroom is (no current).
Mijn vraag is of het probleem in dat geval inderdaad bij de energieleverancier ligt of toch in mijn huis. Ik ben een volkomen leek, en omdat de 3 fasen elektriciteit hier niet zo wijdverbreid is, is de ervaring met evt. problemen nogal beperkt. Alvast bedankt voor de feedback.