Heb toch al gehad dat bij kortsluiting automaat en verliesstroomschakelaar uitschakelden.
Ik vaag me toch af als ineens bv 1000A door de spoelen gaat,de uitschakelspoel niet geactiveerd wordt?
BekijkLid sinds 23/11/2015
Geschiedenis
Heb toch al gehad dat bij kortsluiting automaat en verliesstroomschakelaar uitschakelden.
Ik vaag me toch af als ineens bv 1000A door de spoelen gaat,de uitschakelspoel niet geactiveerd wordt?
BekijkIk denk dat optie 3 niet kan.Voor een aardlek moet toch ook een zekering komen?Of is de zekering in de teller ok?
Misschien mag optie 2.Als je de derde draad van de teller maar verdeelbord niet aansliut(wel isoleert),dan komer er toch maar 2 draden op de hoofschakelaar en de aardlekschakelaar.Dus beiden kunnen onderbroken worden.
BekijkAanvulling : Optie 3 zou wel kunnen als de zekering in de teller 40a of minder is,dan mag de verliessroomschakelaar 40a 300ma zijn.Wel van het type A
BekijkIn het AREI staat dat verliesstroomschakelaars van 25 of 40 a nominale stroom moeten voorafgegaan zijn door een zekering van max 80a.Geldt dit dan niet voor de hoofddiferentieel?(Rechtstreeks van teller naar hoofdifferentieel)