Ik teken het schema voor een buur die zijn (oude) installatie wil laten keuren en kijk de installatie ook na op fouten.
Trikker rekent voor een schakelaar die meerdere stopcontacten bedient maar één punt. Wordt dit door de keurder ook zo geïnterpreteerd? Ik ben geneigd de contactdozen te tellen. ik heb nog geen installaties meegemaakt die zulke schakelingen hebben. Meestal maar één contactdoos na een schakelaar.
Harry Hoo.
Andere particulierLid sinds 31/07/2023
- 5 vragen gesteld
- 10 vragen beantwoord
- 3 leden bedankt
Geschiedenis
Een installatie van voor 1981 moet gekeurd worden. Voor de stopcontacten ben ik aarding aan het bijleggen daar hier geen uitzondering meer voor bestaat. Maar hoe zit het met de lichtpunten? Ik kan moeilijk vinden of hier nog een uitzondering voorzien is. Artikels hebben het steeds over contactdozen, dat is duidelijk, maar nooit over verlichting. Iets waar oude installaties nochtans veel onder lijden.
Is hier nog een uitzondering voor?
Dank.
BekijkEen installatie bij een vriendin in een Brussels appartementgebouw is afgekeurd wegen geen differentieelstroombeschermingsinrichting van 300mA in de kelder. Dit is logisch gezien aan het begin van de huiselijke installatie die veiligheid moet staan.
Echter hoe moet dit verder? Moet ik de differentieel (en de zekeringkast hiervoor) klaarzetten met bekabeling en dit dan laten doen door de distributeur? De oude bakelieten kast is verzegeld dus mij lijkt dit logisch. Maar komen ze wel aansluiten als de intallatie niet gekeurd is?
Ik zie bij andere kasten dat de zekeringkast er bovenop gezet is. waar lopen de kabels/draden naartoe. Mag ik in dat geval VOBsT gebruiken?
Iemand ervaring met een groot appartementsgebouw?
Dank voor het antwoord.
BekijkMijn 3x230 - kast is beveiligd met een vierpolige differentieelstroombeschermingsinrichting (mond vol). Geen probleem daar een driepolige diff niet bestaat. Goed aangesloten (test werkt) en juiste parameters.
Maar ik vraag me een ding af: wat teken ik op het eendraadsschema? Meld ik een drie- of een vierpolige?
BekijkIk heb mijn installatie ontworpen en gelegd vóór de wijziging van 1/6/2023. Deze is tot nu nog niet gekeurd omdat ik nog een aantal kringen moet bijplaatsen. Dus nog niet af. Ze is gelegd conform het vorige AREI met dus een hoofddifferentieel en een differentieel 30mA voor de toen verplichte kringen. Moet ik mijn installatie nu voor de keuring aanpassen en een differentieelstroombeschermingsinrichting (zoals dat nu heet) bijplaatsen voor de acht andere kringen (en dus plaats te kort kom) of wordt deze gekeurd volgens AREI 2020?
BekijkGa je uiteraard niet vinden, de tekst in het AREI is nu eenmaal wat er staat.
Een letterlijke interpretatie van dit "begin" is echter onmogelijk omdat dit zou betekenen dat praktisch elk appartementsgebouw afgekeurd zou worden. KWh-meters worden immers in de kelder of gang geplaatst, bovendien vaak in de vorm van een batterij, terwijl de aardlekschakelaar in de woning zelf staat.
Mijn installatie in een appartementje van een groot gebouw was afgekeurd omdat de keurder het 'begin' interpreteerde na de teller in de kelder en ik bij het binnen komen van de 6 mm² in het verdeelbord. Er was geen discuteren aan.
Heb moeten een extra diff 300 mA in de kelder moeten plaatsen na de hoofdzekering.
BekijkAls het AREI interpretatie toelaat is het niet goed geschreven.
Ik heb de discussie gevoerd maar hij was onverwurmbaar. Een keurder van Elektrotest die trouwens geen woord Nederlands sprak en ook de opmerkingen op het (tweetalige) keuringsverslag enkel in het Frans noteerde. Ik heb geen probleem met Frans te spreken in Brussel maar ik denk dat een officieel document de taalwetgeving moet volgen. Tant pis, de differentieelschakelaar staat er en iedereen content...