Foute isolatiechape gegoten.

8 reacties· · #Isolatie

Gaat om renovatie.

Op basis van het lastenboek werd gekozen voor een isolatiechape van 11 cm met EPS met lambda tussen 0.042 en 0.048.
Maar gisteren werd blijkbaar een eps-chape "Star Beads 250" geplaatst met lambda 0.069, ook 11 cm.

Als ik de berekening maak in combinatie met de betonlaag betekent dit een U-waarde die 40.8% hoger ligt, dus 40.8% meer warmteverlies.
Wij vinden dan ook dat die chape zoveel mogelijk zou moeten kunnen verwijderd worden, bv 5 cm laten liggen en 6cm "goede" eps-chape. Daardoor zou het warmteverlies beperkt worden tot 15%.

De architect laat alles wat op zijn beloop en "wacht op antwoord van de epb-verslaggever" ...

Iemand een idee of dit verwijderen van de chape praktisch doenbaar is zonder de onderliggende leidingen te beschadigen?

(De discussie wie er in de fout ging, voeren we dan later wel.)