Binnenkort wordt onze keuken volledig gerenoveerd, waarbij de plaats van de toestellen nogal wijzigt en er ook meer zullen zijn.
I.p.v. allemaal bijkomende leidingen te leggen vanaf het hoofdverdeelbord (toch wel een eindje van de keuken vandaan door 3 kelders), denk ik er aan om een 2e verdeelbord te plaatsen in de kelder direct onder de keuken.
De netaansluiting is 3x 400V + N.
Mijn denkpiste:
- kookplaten (aansluitwaarde 7100W): kabel 5G4mm² / automaat 25A
- oven (aansluitwaarde 3300W): 2,5mm² / automaat 20A
- microgolf combi-oven (aansluitwaarde 3000W): 2,5mm² / automaat 20A
- vaatwas (aansluitwaarde 1900W): 2,5mm² / automaat 20A / diff 30mA
Alle leidingen zoouden eindigen in een inbouw contactdoos:
- 3-polig+N+A 32A 230V/400V voor de kookplaten (ABB/Vynckier)
- gewone stopcontacten voor de overige apparaten
Dan de leiding naar het hoofdverdeelbord:
- kabel 5G6mm² / automaat 40A
(of zou 5G4mm² / automaat 25A ook voldoende zijn?)
Zo'n 5G6 of 5G4 kabels, is dat met soepele of stijve draad?
Kan iemand van de slimme jongens/meisjes op dit forum (ik heb hier al veel bijgeleerd!) hierover zijn advies geven?
Alvast hartelijk dank!