Onlangs had ik een keuring van mijn electrische installatie aangevraagd. Het betreft geen nieuwbouw. Mij hele installatie staat op een differentieel van 30mA. (of dit een goed idee is of niet laat ik in het midden. ) Toch beweerd de keurder dat dit niet in orde is en er een 300mA moet voor staan. Lijkt mij totaal onzinnig sind de 30mA gevoeliger is. Of zie ik dat fout?

Andere opmerkingen waren:

- afdekplaat van een stopcontact waarvan de aardingspen verwijdert is (omdat er geen aarding is in sommige stopcontacten) mag niet. (er mag geen gaatje zijn..)

- Bij een opbouw stopcontact met achterplaat je MOET de achterplaat gebruikt zijn. Je mag hem dus niet zomaar tegen de muur bevestigen