Ivanov

Ivanov

Verbouwer

Lid sinds 20/09/2020

  • 19 vragen gesteld
  • 74 vragen beantwoord
  • 3 vragen goed beantwoord
  • 3 bedankjes ontvangen
  • 9 leden bedankt

Geschiedenis

Ivanov
Ivanov

Vraag is eerst of er nog warm water wordt aangeleverd op voldoende hoge temperatuur? M.a.w. werkt je warmwatervoorziening (boiler...) naar behoren?
Je kan dit controleren of het water dat uit de warmwaterkraan komt van de lavabo in je badkamer warm(er) is.
Indien niet dan ligt het probleem mogelijk niet aan de kraan van je bad.

Bekijk
Ivanov
Ivanov

Kan je ook een foto van je elektriciteitskast(en) toevoegen a.u.b.?

Bekijk
Ivanov
Ivanov

Je hebt de info over de keuring uit het verslag van de keurder? In dat document wordt doorgaans ook een foto van de elektriciteitskast opgenomen. Indien dat het gaval is eventueel de afbeelding daarvan doorsturen?!
Hoe oud is de woning?

Bekijk

Het is (als ik het goed voorheb) verplicht om een aftapkraan in het circuit van de waterleiding te voorzien, en wel aan het begin na de meter. Dit zou dan tussen een zogenaamde stopkraan en de keerklep (type EA) moeten geplaatst zijn. Mijn huidige installatie heeft zo'n kraantje (zei het evenwel zonder stopkraan er vlak voor, dit is van oudsher zo geïnstalleerd geweest.
Ik ga binnenkort de (oude) keerklep (die niet van type EA is) en de drukregelaar vervangen.

Ik vraag me af of er een dergelijk aftapkraantje (gemarkeerd op de foto) moet aanwezig blijven of dat een aflaatventiel op de keerklep volstaat (zie markering op andere foto)? Ik heb ook een waterkraan (voor het beschikbaar hebben van een afnamepunt) voorzien vlak na het (nieuw te plaatsen) drukventiel/filter.

Bijkomend: De schematische afbeelding is van SWDE die blijkbaar de elementen waarvoor de eigenaar/gebruiker verantwoordelijk is (geel/oranje gedeelte) zelf levert en plaatst?!  Maar dat is enkel bij een nieuwe installatie begrijp ik?

Dank voor jullie antwoorden.

Bekijk

Ik heb opstijgend vocht in de kelder van mijn woning (gebouwd in de jaren '70).
Het gaat om deze drie onderscheiden situaties:

1) Gedeelte kruipkelder: bodemaarde is afgedekt met een laag (ruwe) mortel (stabilisé?) waarbij het vocht mooi wordt geweerd behalve op enkele plaatsen waar dit toch doorkomt, en dan enkel bij een tijd aanhoudend regenweer. (Misschien is in het verleden gebruik gemaakt van een plastiek die op plaatsen beschadigd is?!)

2) Gedeelte bruikbare kelder: onderaan een opgemetste muur. Deze muur vormt aan begin en einde geen contact met de (gemetste!) kuip, maar onderaan uiteraard wel. Daar heeft het grondwater toegang gekregen. Vooral in en na een periode van felle en/of aanhoudende regen wordt/blijft de vloer daar nat, en stijgt het in de muur op tot (opmerkelijk weliswaar) de voeg tussen vierde en de vijfde/zesde (snelbouw)steen. Vooral uit die voeg is er doorheen de tijd uitbloei van zouten ontstaan (zie foto's  van twee zijden van de muur; de muren lijken gebogen, maar is o.w.v. panoramische foto). De onderste rijen gemetste steen vertonen ondertussen ook wat schade (afschilfering toplagen...).
Hetgeen ook opvalt: er zijn twee zo'n muren gemetst in de kelder. Bij de andere muur is er geen opstijgend vocht en dus geen probleem.

3) Bij hevig en langdurig regenweer is er op bepaalde plekken ook water doorsijpeling doorheen de kuip (zie detail op foto).

Wie heeft met een gelijkaardige ervaring succesvol toegepaste oplossing(en)?
Ik verneem graag jullie ervaringen.

Bekijk
Ivanov
Ivanov

In het hoofdzekeringkast wil ik een automatische zekering van 40A (3P) plaatsen.
In de 2de zekeringkast heb ik een differentieel van 40A (3P+N)/30mA ...

Wordt er dan niet best ook een automaat met 4 onderbrekingen in de hoofdzekeringkast gebruikt (ook een 3P+N als je wil)?

Bekijk

Wat zegt het AREI over de vereisten aangaande de beschermingsgraad bij het plaatsen van sensoren, lampen en stopcontacten tegen een buitengevel (niet overdekt)?
Specifiek dus, welk is de vereiste IP-waarde? (Volstaat IP44?)
Dank voor uw antwoord.

Bekijk
Wesker85

Gemende kring

11 reacties· · #Elektriciteit
Ivanov
Ivanov

De eeuwige discussie tussen AREI 1981 en AREI 2020. 

Ik ben even niet mee...

Eendraadschema stelt dat onderstaand nu niet meer geldig is; RodeRidder zegt van wel (verwijzend naar het eerste antwoord in deze post)?!

Enkel dubbelpolige 16A schakelaars
    2.5mm²
    20A automaat (16A smeltzekering)

(Ook) andere dan dubbelpolige 16A schakelaars
    2.5mm²
    16A automaat (10A smeltzekering)

Bekijk
Ivanov
Ivanov

- 2,5mm2 is niet alleen OK, is de minimum doorsnede voor een gemengde kring. Lager dan 2,5mm2 is niet OK. 

- Zekering van 20A is niet OK en 35A al helemaal niet. Moet een automaat zijn van maximum 16A of smeltzekering van 10A. Je mag een automaat van 20A (16A zekering) gebruiken maar dan moeten de schakelaars ook geschikt zijn, wat zelden het geval is. 

@RodeRidder, ik kom nog even terug op de opzet van een gemengde kring.
Heel duidelijk je antwoord hierboven, maar wat is de logica van de verplichting om minimum 2,5 mm² draad te benutten? Met de beperking van de automaat tot 16A kan er op zich toch geen (te?) hoge stroom vloeien en is m.i. de afscherming evenredig met een 100% lichtkring. Of zie ik dit verkeerd?

Bekijk

Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag