De wonning is van bouwjaar 1964, de bedrading VD kabel in pc buizen,

Maar de kleuren van de VD kabels zijn rood , wit en blauw, de volle groene kabels zijn reeds vervangen idem de volle gele, snijder en aarding zijn reeds enkel jaren aangepast)

inkomende spanningsnet 3x230v plus N (tss de fazen 3x 400v)

MIJN vraag is nu mag men de VD kabels rood en wit nog gebruiken, verlichting 1.5mm² en bij stopcontacten 2,5mm²

sommige spanningskringen zijn volledig bekabeld door wit en rood dus de blauwe kabelkleur is niet gebruikt

andere verlichtingskringen zijn volledig bekabeld door blauwe VD kabel.

(dus blauwe draad is gebruikt als schakeldraad!)

kan deze instalatie nog door keuring geraken? 

want volgens AREI hedendaags kleurencode bij driefazen net

aarding= gele-groene kabel

blauw =veiligheidsdraad nulof afvoerdraad (niet gebruiken als schakeldraad bij driefazen net.)

bruin = schakeldraad

zwart= bij verlichting tussen schakelaar en lamp, of mag deze ook gebruikt worden als schakeldraad

met vriendelijke groeten jantjes

                               