De druk is enkel van je cv circuit. Dus je hebt een lek in je verwarmingsbuizen.
doordat de druk lager dan 0,6bar komt te staan (bij de meeste ketels toch) zal je kétel in foutmodus gaan waardoor ie ook voor sanitair water niet meer werkt.
vraag een lekdetectie via je verzekering polis brand.
BekijkWaarschijnlijk is er niets aan de hand, dan dat je expansievat kapot is, daardoor kan het water in je installatie niet meer uitzetten maar verdwijnt het via je overdrukventiel, daardoor dat je regelmatig moet bijvullen. Het feit dat de ketel dan niet kan werken is door een droogkookbeveiliging in de ketel, deze beveiliging heeft plusminus 1 bar druk nodig om de ketel te laten werken. Moest het zijn dat er alleen een expansievat in je ketel zit, laat dan een extern vat met grotere inhoud bijplaatsen en laat het defecte kleine vaatje gewoon in de ketel zitten om kosten te sparen.
Niets aan de hand als het expansievat kapot is? dan zou de druk niet helemaal tot nul gaan, toch?
TS kan via kijkvenster van overdrukventiel zien of er geloosd wordt.
En als er geen afvoer onder zit dan zal ie het nog sneller zien (en voelen).
:-)
BekijkDe druk is enkel van je cv circuit. Dus je hebt een lek in je verwarmingsbuizen.
doordat de druk lager dan 0,6bar komt te staan (bij de meeste ketels toch) zal je kétel in foutmodus gaan waardoor ie ook voor sanitair water niet meer werkt.vraag een lekdetectie via je verzekering polis brand.
Er is zeker geen lek hoor.
Dat weet je niet hoor.
als je cannivo's hebt dan heb je nooit visuele schade, enkel de druk die wegvalt.