Hallo Allemaal ,
Even de situatie schetsen ik woon nu 33 jaar in een huis dat de laatste jaren redelijk gerenoveerd is.
Oorspronkelijk had ik 2 zekeringskasten ,eentje in de woonkamer (1) en eentje in de ruimte naar de badkamer (2)
Ik wil mijn oude zekeringskast vernieuwen en in mijn garage een 3é bijplaatsen.(nu gewoon enkele stopcontacten en verlichting)
Ik wil tevens in mijn garage een laadunit maken voor een elektrische wagen. (Zappi v2 : 32A)
Mijn vraag de kabel van mijn woonkamer naar de garage kan ik over de muur leggen zonder noemenswaardige problemen , de afstand is ongeveer 18m (grof gemeten) welke dikte moet deze hebben ?
De kabel moet ik deze in de 1é kast (vertrek) afzekeren met 32A en zo naar de garage , daar dan naar een verliesstroomschakelaar ?
Of hoe doe ik dit ? Heb 30 jaar de elektriciteit samen met de elektrieker gelegd en aangesloten maar denk dat de regels nu wel iets strenger geworden zijn 😉
Graag jullie advies over kabels en materialen aub
Hieronder wat foto’s om het een en ander te verduidelijken.
Bekijk