Onder de huidige regels van het AREI ben je in principe verplicht om 6mm² kabel te gebruiken wanneer je een fornuis of wasmachine enkelfasig wil voeden. Dit vind ik terug in artikel 198 van het AREI (zie eerste bijlage).
In het nieuwe AREI (Boek 1. Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning) zegt men op pagina 115 hier het volgende over (zie bijlage 2):
"De wasmachine, de afwasmachine, de droogkast, het elektrisch fornuis, de elektrische kookplaat en elektrische oven worden ook afzonderlijk gevoed door een of meerdere exclusief toegekende stroombanen. "
Begrijp ik het goed dat vanaf 1 juni 2020, wanneer het nieuwe AREI in werking treedt, het niet langer verplicht is 6mm² te leggen voor het monofasig voeden van de eerder vermelde huishoudelijke toestellen, of zie ik iets over het hoofd?
Indien deze verplichting effectief is weggevallen wat is dan de vermogensgrens voor een exlusieve kring van 2.5mm², moet ik hier 16A*230V rekening (met een automaat van 20A) of mag ik 20A*230V rekenen in dit geval?
Alvast bedankt voor jullie respons!
Mvg,
Joris