Jornt

Jornt

Andere professioneel

Lid sinds 11/03/2016

  • 1 vraag gesteld
  • 1 vraag beantwoord

Geschiedenis

Jornt

Vraag keuring

7 reacties· · #Elektriciteit

Allen,

Ik ben op dit moment bezig met een industriele keuring en vroeg me volgende situatie af:

De keurder is langsgekomen voor de eerste keer en hij had al meteen een inbreuk waar ik mijn twijfels over had.

Hij wist me te vertellen dat er een differentieel te zwaar belast is omwille van het volgende probleem:

We hebben een differentieel van 63A met daarachter 7 zekeringen (mono) van elk 20A geschakeld. Hij maakt de volgende berekening:

(7x20A = 140A en dit delen door 2 aangezien het monofasig is komt uit op 70A). Dus volgens hem is de differentieel te zwaar belast.

Nu heb ik hierbij mijn twijfels omdat je in een gewone huisinstallatie soms met 20 zekeringen achter 1 differentieel zit geschakeld en deze installatie geraakt probleemloos door de installatie.

Wat denken jullie hier van? Klopt zijn uitleg?

Ik geloof er alvast niets van en denk dat het gewoon geldklopperij is. Nu zijn er wel meerdere keurders met die uitleg dusja

Bekijk

Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag