Onderstaande ben ik op verschillende sites tegengekomen:
" Mocht je binnen toch nog willen isoleren, zorg er dan voor dat de totale isolatiewaarde van het isolatiemateriaal óp het dak anderhalf keer zo groot is als de waarde van de isolatie aan de binnenzijde. Dit om het risico op condensatie uit te sluiten. "
Situatieschets:
PIR platen (sarking) 12cm - rwaarde 5.45
Hieronder wil ik sonorock 5cm aanbrengen - rwaarde 1.36
dan een klimaatfolie erover
Ik weet dat het meest dampopen isolatiemateriaal langs de koude kant dient te zitten maar zo zit ik ruim onder de anderhalve keer de rwaarde.
wat denken jullie hiervan?
bedankt!

JowanP22
Andere particulierLid sinds 03/11/2021
- 2 vragen gesteld
- 1 vraag beantwoord
- 2 leden bedankt
Geschiedenis
Beste
Mijn dak is recentelijk vernieuwd en er is gebruik gemaakt van IKO enertherm ALU NF platen met tand/groef verbinding, sarking principe. Deze hebben een dampschermkant. Nu zou ik tussen de kepers extra geluidsisolatie willen aanbrengen. Is dit mogelijk daar ik gelezen heb dat ik geen tweede dampscherm mag aanbrengen.
Of is er een andere oplossing om mijn dak geluidsdichter te maken?
Mvg Jowan