Hebt u daar dan geen behoefte aan drinkwater?
Zoja lijkt mij put laten boren met vergunning op grotere diepte de enige oplossing.
BekijkLid sinds 30/03/2016
Geschiedenis
Hebt u daar dan geen behoefte aan drinkwater?
Zoja lijkt mij put laten boren met vergunning op grotere diepte de enige oplossing.
Bekijk5 bar is inderdaad de maximum druk van dit type pomp.
Luchtdruk in dat vat heeft er totaal niks mee te maken met het op en afslaan!
Wel is deze voordruk in vatje heel nuttig vermits pomp dan vermits lucht samendrukbaar is een voorraadje water kan opslaan in vat waardoor pomp niet telkens hoeft op te slaan als ge even een beetje water aftapt.
Drukregeling is niet eenvoudig met zulke drukregelaars,dit moet juist gebeuren!
Drukregelaar is volgens mij de oorzaak,slecht afgeregeld of defekt.
Ik veronderstel dat water toevoer naar de pomp ok is?
Als pomp niet direkt terug opslaat na voldoende water te hebben genomen overbrug dan eens het contact in de drukregelaar met stukje elektriciteits draad! als pomp dan wel aanslaat weet ge dat drukregelaar de oorzaak is.
BekijkEenvoudigste oplossing en goedkoopste is het plaatsen van een vlotter op het laagpeil in de put welke controle lamp aanstuurt.(put laagpeil rode Led)
Deze lamp kunt ge plaatsen op goed zichtbare plaats.(Als lamp of led brandt pomp uitschakelen)
Dit kunt ge met veilige laagspanning uitvoeren!(met transfo of losse batterijen)
Ge kunt de vlotter ook opnemen in de kring van de pomp zodat bij lage waterstand de pomp wordt uitgeschakeld.(opgelet 230V vlotter)
Normaal zijn de huidige pompen met fluid controle uitgevoerd met droogloop beveiliging,welke de pomp uitschakeld bij lage waterstand.
BekijkAls u lucht wil bijsteken in uw expansievat hoeft u daar helemaal geen water af te laten!(als dit al nodig is)
Trouwens lucht in expansie vat is gescheiden door membraan van water in uw pomp en leidingen.
Wilt ge voordruk in uw expansie vat controleren,open ergens waterkraan en maak installatie drukloos.(pomp uitschakelen)
Daarna kunt ge voordruk aan het ventiel op expansievat meten met banden druk meter en desnoods bijvullen via dit zelfde ventiel.
BekijkTrek eens foto van situatie zodat we kunnen zien wat de mogelijkheden zijn om dit probleem op te lossen.
BekijkPomp is professioneel geplaatst op silence blokken!
Rubberen mat kan oplossing zijn.
ik zou er echter een geisoleerde omkasting rond maken.
Omdat het hier om omgevingslawaai gaat en niet zozeer om trillingen vermits pomp al op silence blokken staat!
BekijkVertrek met een toezichtput aan de woning. Onderkant put op iets meer dan 1 meter diepte. Geef een afschot van 2,5 cm/m. Dan kom je nog 75 cm dieper aan de straatkant.
Terein helling is 5m hoogte verschil over afstand van 30 meter!
Berekeningen zullen wel 100% juist zijn maar wat met dat niveauverschil,antwoord wijkt af van de echte vraag!!