Als er aparte aanvoer- en retourleidingen zijn voor die vertrekken, kan je daar best zoneventielen met een eindcontact opzetten, Honeywell of Caleffi of misschien Watts. Elk zoneventiel wordt dan aangestuurd door zijn eigen thermostaat (dus aparte ontvangers in uw draadloze opstelling). De eindcontacten van die zoneventielen sluit je in parallel aan op thermostaataansluiting van de brander. Als de thermostaten warmte vragen, gaan nu eerst de ventielen open. Als de ventielen helemaal open zijn, schakelen de eindcontacten de brander en de pomp aan. De functie van de eindcontacten is voorkomen dat uw pomp al gaat draaien als de kranen nog dichtstaan of niet ver genoeg geopend zijn. De druk kan dan niet weg en de ketel valt in alarm.
Een zoneventiel is eigenlijk niets anders dan een electrisch bediende afsluitkraan. Opgelet: slechts een zoneventiel per aftakking: ofwel op de aanvoer, ofwel op de retour, niet op beide.
Uw ingeving om die leidingen telkens manueel open en dicht te draaien, vind ik niet zo'n goed idee. Wat is dan het comfort van een draadloze thermostaat? Bovendien zijn het waarschijnlijk servicekranen, die zijn bedoeld om af te sluiten voor onderhoudswerkzaamheden of zo. Die zijn niet echt bedoeld om meermaals per dag open en dicht gedraaid te worden.
Over die thermostaten: draadloze thermostaten hebben normaal een dipswitch of een of andere programmeermodus, waarmee je het Rf kanaal kiest. Als je de thermostaten allemaal op hetzelfde kanaal instelt, kom je toe met één ontvanger. Je moet wel dezelfde types thermostaten hebben.
Bekijk