Die zou ik aanzien als een volwaardige verdeelkast wegens de aanwezigheid van de differentieel. Niets belet je om nadien die automaten te verzwaren naar 20A.
Staat bij jouw dat ganse 2de verdeelkast op die kring van 20A?
Op een bepaald moment zal je 20A afslaan zonder dat de 10A of de 16A afslaat., je mag in kast 2 immers 2200W+3200W (=5400W) verbruiken voor een van hen afslaat, terwijl de automaat in kast 1 afslaat bij een verbruik boven 4400W
BekijkDat klopt deroderidder, maar jij spreekt over 10 volledig gescheiden kringen, terwijl topic starten spreekt over gescheiden kringen in kast 2 die samenhangen aan een kring in kast 1. Van zodra je niet enkel meer de desbetreffende kring onderbreekt, heb je een bijkomende verdeelkast en dacht ik 6mm2 om de kasten te verbinden met elkaar.