Septische put naar riolering

1 reactie· · #Ontwerp

Weet iemand hoeveel het ongeveer kost om over te schakelen van een septische put naar een riolering? Er loopt een riolering door onze straat. Wie moeten we hiervoor contacteren? Komt de overheid hierin tussen? We willen deze omschakeling doen omdat we op sommige momenten geurhinder hebben in ons toilet ( er is geen lavabo ofzo aanwezig ) Weet iemand de mogelijke oorzaak van deze geurhinder? Alvast bedankt Kevin Wijgaerts

Bekijk
Kevin Wijgaerts

info over elektrische keuring

5 reacties· · #Elektriciteit

We hebben gisteren het rapport van de elektrische keuring ontvangen.  Ik ken er niks van (weet zelfs niet of er veel gebroken moet worden).  Hopelijk kan iemand me meer duidelijkheid geven over het rapport, want dit is een serieuze opdoffer voor ons.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken
Inbreuken schema's :
- 1.01. : Eéndraadschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 16, 268, 269)
- 1.02. : Situatieschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 269)
Inbreuken aardingsinstallatie :
- 3.05. : De minimum doorsnede en/of aard van de aardgeleider (verbinding aardelektrode & hoofdaardingsklem) is niet gerespecteerd (min 16mm², koper, geel-groen). (art 71, 199)
Inbreuken borden :
- 4.07. : De genaakbare, naakte delen onder spanning zijn onvoldoende afgeschermd. (art 19)
- 4.08. : Niet gebruikte invoeropeningen van het bord dienen afgedicht te worden. (art 19, 49.01, 248)
- 4.10. : De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (met voldoende leesbaarheid & bestendigheid).
(art 16, 248, 252)
Inbreuken differentieelstroominrichtingen :
- 5.01. : Aan het begin van de installatie ontbreekt een verzegelbare algemene differentieelstroominrichting. (art 86.07, 273.2/6)
Inbreuken bescherming tegen overstroom :
- 6.01. : Niet alle stroombanen zijn beveiligd tegen overstroom. (art 114 t.e.m. 133)
- 6.02. : De nominale stroomsterkte In dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker. (art 116, 117, 118)
- 6.03. : Kalibreerelementen van de pensmeltveiligheden, penautomaten, diazed zekeringen & automaten ontbreken. (art 251.01)
- 6.10. : Stroomkringen met een doorsnede van 1mm², moeten door zekeringen In=6A , of automaten In=10A beveiligd worden. (art 278.05)
Inbreuken elektrische installatie :
- 7.02. : Regels goed vakmanschap zijn niet gerespecteerd (zie eventuele normen, of richtlijnen van de fabrikant). (art 5, 9)
- 7.04. : Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen (regels goed vakmanschap). (art 9.03)
- 7.15. : Gebruik materiaal in gewone ruimten, waarvan de omhulsels een beschermingsgraad hebben die minstens IP2X (IPXX-B) is. In ruimten toegankelijk voor publiek dient de
beschermingsgraad minstens IP4X (IPXX-D) te zijn. (art 19, 49.01)
Inbreuken leidingen & kleurcode :
- 8.03. : Leidingen blootgesteld aan mechanische beschadiging moeten extra beschermd worden. (art 201, 209)
- 8.04. : Elektrische leidingen zijn niet ingevoerd, zodat een continue bescherming verzekerd is. (art 205)
- 8.05. : De leidingen moeten over de ganse lengte met gepaste bevestigingsmiddelen vastgemaakt worden. (art 143, 209)
- 8.09. : Geleiders van het type VOB zijn niet overal in buizen of gesloten goot geplaatst. (art 214)
Inbreuken transformatoren :
- 9.07. : De doorsnede van de leidingen moet gekozen worden in functie van de maximale stroomdoorgang en de spanningsval. (art 117, 198)

Bekijk

Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag