Ik heb een oude rijwoning waar ik de electriciteit van aan het vernieuwen ben. Ik heb al een lijn die in de keuken toe kwam opgesplitst omdat er 15 verschillende contactpunten op aangesloten waren. Nu heb ik nog 1 probleem. Namelijk kring J waar men tuinverlichting op aangesloten is met 1,5mm² draadsectie. Tot contactpunt 6 is alles binnenshuis en in de veranda achter een 30mA dif en 20A automaat aangesloten. Van 6 naar 7 loopt de kabel onder de grond naar het tuinhuis via een 2,5mm draadsectie. Het stopcontact 7 is eveneens een 2,5mm² sectie om m'n fonteinpomp aan en uit te schakelen via een dubbelpolige schakelaar. Tot daar alles goed maar punt 8 is dus 1,5mm2. Nu vraag ik me af als ik een verdeelbordje aansluit na punt 6 in het tuinhuis met een 16 en 20A automaat voor de verlichting en stopcontacten te scheiden, dit door de keuring kan geraken. Mag ik uberhaupt een verdeelbordje plaatsen na punt 6 of moet dit een rechtstreekse kabel naar het tuinhuis zijn dan? Telt het verdeelbord in het tuinhuis dan als 1 contactpunt en kan ik er dan bijvoorbeeld nog extra stopcontacten en verlichting op aansluiten?