Ik zou een hybride warmptepomp van 8 kW met boiler willen installeren.
Volgens de technische fiche is er hiervoor een bekabeling van 3 x 4.0 en een zekering van 25 A noodzakelijk.
Momenteel heb ik enkel de beschikking over een kabel van 3 x 2.5 die afgezekerd is met 20 A.
Volgens mijn informatie zou het toegestaan om een kabel van 3 x 2.5 af te zekeren met 20 A op voorwaarde dat de kabel niet langer is dan 25 m.
Volgens mijn berekening zou de kabel +/- 20 m zijn.
Mijn vraag :
- mag ik de zekering van 20 A vervangen door een van 25 A ?
- of is dit af te raden, temeer dat de fabikant een bekabeling vraagt van 3 x 4.0 met 25 A.
Ik kan ook een hybride warmptepomp installeren van 6 kW en dan is er geen probleem. Wel zal de gasinstallatie dan meer moeten bijspringen.
Al bedankt op voorhand voor een reactie.