Michielvw

Michielvw

Verbouwer

Lid sinds 27/04/2020

  • 1 vraag gesteld
  • 6 vragen beantwoord
  • 2 bedankjes ontvangen

Geschiedenis

Michielvw
Michielvw

De muur is met een dubbele steen gemetst. Een belangrijke indicatie is dus of de scheuren ook aan de binnenkant zichtbaar zijn. Op de foto's lijken het oppervlakkige scheurtjes, dus daar zou ik mij niet teveel zorgen over maken. 

Ik zou mij eerder zorgen maken over de funderingen waar deze muur opstaat. De kans is groot dat deze gewoon op de blote grond staat en als je het geheel "verzwaard" door bv extra chappe op de verdieping , nieuw dak , zolder inrichten ... kan dat wel eens gevolgen hebben. 

Dus ik zou eerder een een iemand laten langskomen om onder uw bestaande muur een fundering te laten steken. Dan zullen de muren, isolatie en crepie het nog wel eens 100 jaar uithouden.

Bekijk
Michielvw
Michielvw

De sleuven die op de foto te zien zijn, zijn niet echt diep ( 2 a 3 cm zo te zien ) , hier is het risico zeer beperkt. Als je riolerings of ventilatiebuizen op die manier probeert weg te werken is het een ander verhaal. 

Door het opvullen van de sleuven gaat ook een deel van de sterkte hersteld worden. Als je echt zeker wilt zijn kan je vragen aan de elektricien om met mortel op te vullen, dan gaat de sterkte van de muur er zelfs op vooruit gaan. (is wel veel moeilijker mooi af te werken en meer werk voor degene die dat moet doen )

Bekijk
Julleke

Uitbreiding boven verdieping

2 reacties· · #Bouwpartners
Michielvw
Michielvw

Ik ga er van uit dat je boven op de potten en balken ook een druklaag hebt gegoten ( gewapend, +/-5cm beton ). Indien dat het geval is, zou dat zeker stevig genoeg moeten zijn. Indien dat niet geval is, zou het niet zo moeilijk moeten zijn om nog een druklaag bij te gieten.

Ook wanneer je de achterbouw hebt bijgezet ga ik er vanuit dat de sleuven waarop de muren zijn gezet voldoende hebt gewapend zijn om een bovenbouw te kunnen ondersteunen. Ook de buitenmuren zullen waarschijnlijk 14cm dik gezet geweest zijn.

Als dat het geval is, zie ik geen problemen ( toch niet met de stabiliteit )

Bekijk
Nathanvh

Twee waterputten verbinden

2 reacties· · #Bouwpartners
Michielvw
Michielvw

De communicerende vaten kunnen de 2 putten in evenwicht houden. ( Het niveau van Put A zal dan hetzelfde zijn dan die van Put B). Voorwaarde is wel dat al de lucht uit de buis verdwenen is. 

Dus dan moet je onder water een pomp aansluiten, deze water laten opzuigen en dan onder water loskoppelen. Mocht om een of andere reden de put te laag komen te staan en er terug lucht in de buis komen , moet dit opnieuw gedaan worden.

Een pomp permanent aankoppelen, met een vlotter lijkt een goede en kost efficiente oplossing ( een simpele dompelpomp kost 50 euro en je steekt dan de uitvoer darm ( ter dikte van een tuinslang ) door uw Socarex

Bekijk
Michielvw
Michielvw

Het moeilijkste is niet de muren , daar kan vrij makkelijk bijslijpen (en afwerken met nieuwe bezetting) , het moeilijke is door de muren naar de zekeringskast , dus door de vloer van de verdieping, of naar de zoldering. Als de leidingen moeten vervangen worden wil dat zeggen dat het huis meestal van ergens voor de jaren 80 dateert ( voor die tijd was aarding niet verplicht en werd klassiek alles op één kring aangesloten ... lichten , stopcontacten ) Dat wil zeggen dat je ook nieuwe banen zult moeten bijslijpen. Deze opnieuw naar de kast brengen is waar de echte moeilijkheid ligt.

Maar hier een paar aandachtspunten:

Klinkt logisch, maar neem extern electriciteit voor uw slijpmolen en schakel alles af. De kans dat je over bestaande leidingen, die je niet weet zitten, slijpt is namelijk groot.

slijp diep genoeg ! je neemt nu als referentiepunt het huidige beplaastering, terwijl je in een nieuwbouw de snelbouw stenen als referentie neemt (daar komt daarna nog 2 cm beplaasteringover). Dus minimaal 4 cm diep slijpen, anders heb je de kans dat je hier en daar een ribbeltje van uw nieuwe buizen ziet. 

Als je nieuwe leidingen slijpt, slijp altijd verticaal in de muur en slijp dan in de vloer ( of via het plafond ) om weg te leiden naar de zekeringskast. Slijp niet horizontaal in de muren. 

Bekijk
Stella

deurkaders kromgetrokken

1 reactie· · #Bouwpartners
Michielvw
Michielvw

Misschien best toch nog een paar weken wachten.

Er zit namelijk veel vocht in de bezetting en daardoor zal uw houtwerk onvermijdelijk ook uitzetten. Nadat de bezetting volledig is opgedroogd, zal ook het houtwerk terug krimpen. ( regel is 1 dag per mm bezetting , maar dat is alleen om klaar te zijn voor schilderwerken of betegeling ) . Nadien kan je kijken of er nog steeds deuren zijn die klemmen.

Als er dan nog moet bijgewerkt worden is schaven veruit de beste methode, vermits dit egaler is dan schuren en preciezer dan zagen.

Bekijk

Ik ben een oud huis aan het verbouwen, en daar zijn radiatoren in aanwezig. De oude verwarmingsketel wordt vervangen door een nieuw exemplaar. Deze moet echter op die oude leidingen aangesloten worden ( de oude leidingen en radiatoren zijn nog in perfecte staat ) . 

Het probleem bestaat in het feit dat de hoofdaanvoerleiding 1.5 inch ( of 6/4" ) is.

Ik heb daar 2 vragen bij 

- mijn leiding die vertrekt van de condensatieketel is 1 inch ( of 26mm ) , mag hier een omgekeerde reductie gebruikt worden ?

- zijn er klemkoppelingen beschikbaar in deze dikte ? ( om op gietijzeren buizen aan te sluiten ) 

Bekijk

Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag